Regardes chez MTL https://www.mtl-inst.com/images/uploads ... L2441B.pdf
ou Acromag mais ca coute cher.
https://www.acromag.com/catalog/572/4-2 ... 600-series
Peux tu nous donner la marque et le modele des servos ?
Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
bonjour,
Les 4 servo sont sur le même signal 4-20mA ?
Tu ne peut pas mettre une sortie ana par servo ?
Les 4 servo sont sur le même signal 4-20mA ?
Tu ne peut pas mettre une sortie ana par servo ?
Créateur de pannes ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
slts,
c'est un module à 4 sorties ana. On s'autorise à penser que c'est une sortie par servo.
c'est un module à 4 sorties ana. On s'autorise à penser que c'est une sortie par servo.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Effectivement, 1 sortie par servo
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Fin des recherches : J'ai changé les positionneurs des servo.
Tout marche nickel.
En fait, l'explication est simple : toutes les servo étaient raccordées à la terre (y compris l'électronique des positionneurs par le blindage des câbles). Après avoir mené mon enquête, il se trouve qu'un gars a refait une partie de la tuyauterie et a soudé sur place. Le poste TIG était évidemment repris sur une carcasse, elle même ramenée à la terre puisque tous les raccordements étaient finis !
ça n'a pas fait bon ménage !!
Je suis, donc, allé chercher bien loin une solution qui était sous mon nez ! Comme quoi, même avec une vingtaine d'année d'expérience on arrive encore à se faire surprendre ...
Merci à vous tous pour votre aide
Tout marche nickel.
En fait, l'explication est simple : toutes les servo étaient raccordées à la terre (y compris l'électronique des positionneurs par le blindage des câbles). Après avoir mené mon enquête, il se trouve qu'un gars a refait une partie de la tuyauterie et a soudé sur place. Le poste TIG était évidemment repris sur une carcasse, elle même ramenée à la terre puisque tous les raccordements étaient finis !
ça n'a pas fait bon ménage !!
Je suis, donc, allé chercher bien loin une solution qui était sous mon nez ! Comme quoi, même avec une vingtaine d'année d'expérience on arrive encore à se faire surprendre ...
Merci à vous tous pour votre aide