Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500

Message par sinced »

Bon, la messe est dite.
Je confirme les elements suivants :
1. Il faut obligatoirement un numero ID different pour chaque instance;
2. Le probleme d'adresse IP aboutit a la meme erreur de communication 16#80C4 (donc si vous avez cette erreur pensez aux adresses).
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500

Message par LaminageAfroid »

Tu utilise une carte de com sur ton S71500 pour pouvoir dialoguer en Modbus TCP ?

Ou la CPU suffis ?

Car si il faut achter une CM pour discuter en modbus TCP,

autant acheter une passerelle type AnyBus AB9007 qui se chargera de faire les requêtes modbus afin de recupéré les infos dans ton PLC
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Communication Modbus TCP IP Siemens S7-1500

Message par sinced »

LaminageAfroid a écrit : 04 mars 2020, 15:00 Tu utilise une carte de com sur ton S71500 pour pouvoir dialoguer en Modbus TCP ?

Ou la CPU suffis ?

Car si il faut achter une CM pour discuter en modbus TCP,

autant acheter une passerelle type AnyBus AB9007 qui se chargera de faire les requêtes modbus afin de recupéré les infos dans ton PLC
Le port de la CPU suffit pour communiquer a la fois en PROFINET comme en MODBUS TCP IP.
Les passerelles je n'aime pas trop, il faut trouver moyen de sauvegarder les configurations.
Répondre