bonjour tout le monde,
je dois faire une communication entre une et200sp cpu 1512 et un automate dont je ne connais pas encore les références. j'ai donc besoin, pour faire mes tests, de ne pas déclarer précisemment l'automate partenaire.
quelqu'un saurait il comment faire ?
grand merci à tout le monde
communication profinet avec un artenaire non spécifié
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: communication profinet avec un artenaire non spécifié
Slts,
Je sais pas si on peut le faire sur du « teuton » disons que dans ce cas ou si j’ai pas l’automate partenaire pour tester la COM je communique avec moi même.
Exemple : une requête de lecture va lire dans mon automate au lieu de lire dans l’automate partenaire, ça permet de tester la syntaxe des requêtes après ya juste à mettre l’adresse IP du partenaire à la place.
Je sais pas si on peut le faire sur du « teuton » disons que dans ce cas ou si j’ai pas l’automate partenaire pour tester la COM je communique avec moi même.
Exemple : une requête de lecture va lire dans mon automate au lieu de lire dans l’automate partenaire, ça permet de tester la syntaxe des requêtes après ya juste à mettre l’adresse IP du partenaire à la place.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: communication profinet avec un artenaire non spécifié
Si c'est juste pour tester il y a ca https://profinetcommander.com/
Mais en general dans un projet il y a l'histoire du fameux fichier de conf GSD donc pour moi a defaut d'avoir l'equipement avec toi mieux vaut debugger la comm sur site car tous les reseaux marchent theoriquement sur papier, mais lors des mises en service j'ai presque toujours eu a ajuster quelque chose.
Mais en general dans un projet il y a l'histoire du fameux fichier de conf GSD donc pour moi a defaut d'avoir l'equipement avec toi mieux vaut debugger la comm sur site car tous les reseaux marchent theoriquement sur papier, mais lors des mises en service j'ai presque toujours eu a ajuster quelque chose.
Re: communication profinet avec un artenaire non spécifié
merci pour vos conseils
en fait, mon collègue me dit qu'il y a un moyen de configurer une liaison sans spécifier de partenaire . le but serait de le définir au dernier moment.
le problème est qu'on travaille avec une autre société, basée à l'étranger sur ce projet, d'ou la difficulté d'avoir des infos.
en tout cas merci beaucoup ^^ je vais explorer vos pistes
bonne journée à vous
en fait, mon collègue me dit qu'il y a un moyen de configurer une liaison sans spécifier de partenaire . le but serait de le définir au dernier moment.
le problème est qu'on travaille avec une autre société, basée à l'étranger sur ce projet, d'ou la difficulté d'avoir des infos.
en tout cas merci beaucoup ^^ je vais explorer vos pistes
bonne journée à vous
Re: communication profinet avec un artenaire non spécifié
Salut,
effectivement sous TIA , tu peux faire une liaison sans définir son partenaire .
Dans cette liaison tu pourras renseigner le minimum .. Adresse
Bonne journée,
Yann
effectivement sous TIA , tu peux faire une liaison sans définir son partenaire .
Dans cette liaison tu pourras renseigner le minimum .. Adresse
Bonne journée,
Yann