Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par sinced »

Bonjour a tous,
Existe t il une carte Analogique compatible HART pour S7-300 ?
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par Mantysse »

"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par sinced »

Ça n'existe qu'en version Siplus ? Ça doit coûter une fortune.
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par Mantysse »

Ah j'ai pas fait attention que c'était du conformal coated
Il y a ça mais c'est aussi du S7-300 donc obsolète donc chère

https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 7TF01-0AB0
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par sinced »

Mantysse a écrit : 08 avr. 2019, 21:40 Ah j'ai pas fait attention que c'était du conformal coated
Il y a ça mais c'est aussi du S7-300 donc obsolète donc chère

https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 7TF01-0AB0
Le nouveau produit que tu propose c'est pour du ET200M avec une version precise de la tete de station. C'est vrai que le ET200M ressemble beaucoup au S7-300 et beaucoup de modules sont compatibles.
En gros je resume il n y a pas de module analogique HART non conformal coated pour du S7-300. Il faut soit installer une station ET200M, ,soit une station ET200S ou alors prendre une carte conformal coated. Du coup avec du S7-300 ca coute la peau du c*l pour installer des cartes HART entrees Ana.
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par Mantysse »

Ouais je confirme c'est un peu la loose le S7-300. Les prix des pièces détachées augmente du fait de son obsolescence.

Tu a peut être une solution alternative avec une passerelle type ProSoft Modbus TCP/HART
https://www.prosoft-technology.com/Prod ... way-8-Chan

Je crois qu'il y a en a aussi en Pepperl & Fuchs
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Message par sinced »

Emerson a un produit le Tri-Loop.
En fait je voulais recuperer le signal de mesure interne de la temperature d'un transmetteur de pression. Les transmetteurs de pression electroniques disposent d'une sonde pour pouvoir corriger la pression mesuree en fonction de la temperature. L'idee est d'afficher cette mesure approximative sur un IHM la mesure principale etant la pression.
Donc avec le Tri Loop je me raccorde sur les entrees physiques classiques ana 4-20mA et j'utilise la variable primaire pour la pression et la variable secondaire pour la temperature.
https://www.emerson.com/en-us/catalog/r ... t-tri-loop
Je ne suis pas souvent fan de beaucoup d'electronique dans les boucles mais bon....
Répondre