HMI Comfort Siemens TIA V15
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Enregistré le : 04 janv. 2018, 15:50
HMI Comfort Siemens TIA V15
Bonjour à tous,
Contexte : Un de mes client voudrais que lorsque l'on a un défaut sur une machine équipé d'un HMI Comfort (TP700) on puisse faire clignoter le rétro éclairage.
Son ancien pupitre qui était un Endress + Hauser s’allumer en cas de défaut et donc la maintenance pouvez facilement voir qu'il y a avait un défaut.
Question : Est il possible de faire clignoter le rétro éclairage en fonction de l’état d'un bit ? (Comme lorsque que l'on active la commande "Clignotement LED" lors de la recherche de partenaire accessible.
Merci
Cordialement
Contexte : Un de mes client voudrais que lorsque l'on a un défaut sur une machine équipé d'un HMI Comfort (TP700) on puisse faire clignoter le rétro éclairage.
Son ancien pupitre qui était un Endress + Hauser s’allumer en cas de défaut et donc la maintenance pouvez facilement voir qu'il y a avait un défaut.
Question : Est il possible de faire clignoter le rétro éclairage en fonction de l’état d'un bit ? (Comme lorsque que l'on active la commande "Clignotement LED" lors de la recherche de partenaire accessible.
Merci
Cordialement
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
Je suggerrerai plutot un petit buzzer configure pour toute alarme active non acquittee. C'est plus "parlant"
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
bonjour,
Tu ne peut pas faire une page avec un fond clignotant ?
Tu ne peut pas faire une page avec un fond clignotant ?
Créateur de pannes ...
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
Bonjour,
Comme avec Uber quand le chauffeur arrive tu affiche une page rouge ultra bright
A+
Comme avec Uber quand le chauffeur arrive tu affiche une page rouge ultra bright
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Enregistré le : 04 janv. 2018, 15:50
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
Yes ça aurait était le plus simple mais le buzzer est déjà utilisé pour un défaut particulier.
Sur leur ancienne application, l’écran s'allumer lors d'un défaut.
Si je leur change leur habitude ils vont être perdu les opérateur...
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Enregistré le : 04 janv. 2018, 15:50
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Enregistré le : 04 janv. 2018, 15:50
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
bein euh, tu affiche une nouvelle vue totalement rouge au moment du défaut et grâce à une zone sensible sur tout l'écran tu reviens sur la vue d'avant... les courbes.Paulyoukou a écrit : ↑10 avr. 2019, 14:42Idem que ma réponce à @josé
Le problème c'est que sur la vue principal j'affiche des courbes et cela prend toute la vue... donc pas assez voyant....
L’important c'est de voir les courbes au moment du défaut ou de voir le défaut?
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 40
- Enregistré le : 04 janv. 2018, 15:50
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
Merci pour vos réponses!
Mais je pense avoir trouvé la solution
Avec un script !
Sur un événement d'un mot (EtatDef) que l'on incrémente lorsque qu'il y a un défaut (Toutes les seconde). Et revient à 0 lorsque le défaut est inactif.
Dans l'IHM, lors d'une "Modification de valeur" on appel "FonctionVB_1" avec ByVal Etat_Def = EtatDef
SetBrightness (0-100) permet de régler la Luminosité de l'HMI
Sub FonctionVB_1 (ByVal Etat_Def)
Dim Mem
If Etat_Def = 0 Then
SetBrightness 100
Else
If Mem = 0 Then
SetBrightness 0
Mem = 1
Else
SetBrightness 100
Mem = 0
End If
End If
Du coup. Lorsque j'ai un défaut, l’écran (enfin le rétro-éclairage) clignote!
Merci pour vos réponse !
A+
Mais je pense avoir trouvé la solution
Avec un script !
Sur un événement d'un mot (EtatDef) que l'on incrémente lorsque qu'il y a un défaut (Toutes les seconde). Et revient à 0 lorsque le défaut est inactif.
Dans l'IHM, lors d'une "Modification de valeur" on appel "FonctionVB_1" avec ByVal Etat_Def = EtatDef
SetBrightness (0-100) permet de régler la Luminosité de l'HMI
Sub FonctionVB_1 (ByVal Etat_Def)
Dim Mem
If Etat_Def = 0 Then
SetBrightness 100
Else
If Mem = 0 Then
SetBrightness 0
Mem = 1
Else
SetBrightness 100
Mem = 0
End If
End If
Du coup. Lorsque j'ai un défaut, l’écran (enfin le rétro-éclairage) clignote!
Merci pour vos réponse !
A+
Re: HMI Comfort Siemens TIA V15
Bonjour,
Ne mets pas que cela, car si tu as un défaut et que tu souhaites naviguer, bonjour l'angoisse le clignotement.
+
Ne mets pas que cela, car si tu as un défaut et que tu souhaites naviguer, bonjour l'angoisse le clignotement.
+