Net Pro multi projets  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Boris87

Net Pro multi projets

Message par Boris87 »

Bonjour à tous,
J'ai une petite question sur siemens, tout d'abord c'est du STEP 7, j'ai un multi projets avec un automate de tête qui communique avec une supervision et qui concentre toutes les informations des autres automates.
Là ou j'interviens, c'est que je rajoute des entrées TOR sur un des automate, puis ces informations sont envoyées en profibus à l'automate de tête pour être ensuite disponible pour la supervision.
La communication se configure dans le Net Pro et j'ai donc rajouté une plage adresse supplémentaire d'échange entre les deux automates.
Les questions que je me poses sont:
Il va falloir que je charge la nouvelle configuration du Net pro, par quel automate je commence?
Faut-il que je recharge tous les automates du projet ou juste les deux concernés?

Merci d'avance pour vos réponses
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Net Pro multi projets

Message par sinced »

Pour moi il faut modifier uniquement les automates impactés. Pas la peine de modifier le fichier Netpro des automates qui ne sont pas impactés.
Boris87

Re: Net Pro multi projets  RESOLU

Message par Boris87 »

C'est ce que je pense aussi mais je voulais être sûre
Merci pour ta réponse, je vous ferais un retour sur comment "ça s'est bien passé" :D