Bonjour à tous,
J'ai une petite question sur siemens, tout d'abord c'est du STEP 7, j'ai un multi projets avec un automate de tête qui communique avec une supervision et qui concentre toutes les informations des autres automates.
Là ou j'interviens, c'est que je rajoute des entrées TOR sur un des automate, puis ces informations sont envoyées en profibus à l'automate de tête pour être ensuite disponible pour la supervision.
La communication se configure dans le Net Pro et j'ai donc rajouté une plage adresse supplémentaire d'échange entre les deux automates.
Les questions que je me poses sont:
Il va falloir que je charge la nouvelle configuration du Net pro, par quel automate je commence?
Faut-il que je recharge tous les automates du projet ou juste les deux concernés?
Merci d'avance pour vos réponses
Net Pro multi projets RESOLU
Re: Net Pro multi projets
Pour moi il faut modifier uniquement les automates impactés. Pas la peine de modifier le fichier Netpro des automates qui ne sont pas impactés.
Re: Net Pro multi projets RESOLU
C'est ce que je pense aussi mais je voulais être sûre
Merci pour ta réponse, je vous ferais un retour sur comment "ça s'est bien passé"
Merci pour ta réponse, je vous ferais un retour sur comment "ça s'est bien passé"