Bonjour à touts je suis sur un projet avec des vérins équipés de potentiomètres pour lire leur emplacement.
L'automate est un s7 1200 ( 6ES7214 1AG40 OXBO ). Avec une carte analogique 6ES7222 4H32 OXB0 .
Je me sert des deux sorties analogiques en plus de carte.
N'ayant pas encore les vérins je voudrais simulé tous ça avec des potentiomètres.
Quelqu’un pourrait m’éclairai sur le raccordement à effectué ?
branchement sorties analogiques
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: branchement sorties analogiques
Bonjour,
Pour faire ton test, utilise une pile 9v et un potentiomètre.
Paramètre tes entrées analogiques en tension.
Fais le montage en diviseur de tension :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
Pour faire ton test, utilise une pile 9v et un potentiomètre.
Paramètre tes entrées analogiques en tension.
Fais le montage en diviseur de tension :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
Re: branchement sorties analogiques
Bonjour,
Pour faire ton test, utilise une pile 9v et un potentiomètre.
Paramètre tes entrées analogiques en tension.
Fais le montage en diviseur de tension :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
Pour faire ton test, utilise une pile 9v et un potentiomètre.
Paramètre tes entrées analogiques en tension.
Fais le montage en diviseur de tension :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: branchement sorties analogiques
Merci de ta réponses.
Donc si je comprends bien il va me falloir une alimentation 0v-10v ?
La carte ne sort pas de tension en faite ?
Donc si je comprends bien il va me falloir une alimentation 0v-10v ?
La carte ne sort pas de tension en faite ?
Re: branchement sorties analogiques
Bonjour,
Oui il faut une alimentation externe.
En lien exemple
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Oui il faut une alimentation externe.
En lien exemple
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: branchement sorties analogiques
Merci à toi du coups je commande une alimentation 10 volts et le tour est joué.
La documentation siemens n'est quand même pas très claire mais avec ton lien j'aurais compris toute suite.
La documentation siemens n'est quand même pas très claire mais avec ton lien j'aurais compris toute suite.