Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Message par fish »

itasoft a écrit : 22 mai 2019, 18:57 slts,
J’ai entendu dire que chez Siemens ils ont un gros stock de vaseline. Demander à Schneider si ils ont pas l’impression d’avoir mal au cul depuis quelques temps.
:lol: :lol: :lol:
Faut dire que si Schneider n'avait pas répéter conn.. sur conn... pendant quelques années en automatisme, Siemens n'aurait pas eu la route aussi libre.
C'est un peu moins le cas, mais le mal est fait.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Message par Béryl »

Tout à fait exact, mon cher Fish !
Et ce n'est pas Chorus qui va rattraper le coup. Maintenant que vous avez racheté Proface, inspirez-vous plutôt de leur hot-line qui elle est au top !
Obiwan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 18 mai 2019, 11:34

Re: Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Message par Obiwan »

Ce ne serait pas choquant qu'un stagiaire soit en contact avec un commercial de la marque, ou mieux, des marques, pour déterminer une configuration.
Max29
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 22 mai 2019, 17:30

Re: Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Message par Max29 »

Eft il n'aurait pas 8 esclaves 8 étant le nb max qu'il peut en avoir de ce que j'ai comprit, il en aurait donc 2 Agp 3600T et un Ast3201 que je dois tout les 2 changer respectivement par un tp1200 et un Ast3201
Max29
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 22 mai 2019, 17:30

Re: Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Message par Max29 »

Le Tsx57203 serait également relié a un XBT GT6330par un switch eternet
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Changement automate Tsx 57203 vers siemens

Message par fish »

Tu auras plus vite fait de mettre un M340 avec de l'Ethernet, les 2 AGP et le GT sont natifs Ethernet Modbus TCP/IP, et une liaison série pour le AST (liaison native sur une CPU342020).
Moi ce que j'en dis....
Répondre