Page 1 sur 1

Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 11 juin 2019, 15:19
par GONTCHA
Bonjour
Je dois remplacer une mc ram 256 k par une mc 2 mb sur une cpu 414-2 dp.
Il s agit de la cpu principale de l'usine ou je travail donc je n' est pas le droit a l' erreur :?
J'ai consulté les docs Siemens sur le sujet mais je préférerai l' avis d' un professionnel sachant que dès que la mc ram sera retirée, la cpu me demandera un effacement.

Merci pour votre aide.

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 11 juin 2019, 16:16
par Bernardo59
Salut,

Si c'était moi:
- Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle

Ca reste mon avis, mais je dois oublier un truc... A voir avec les PROS SIEMENS.

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 11 juin 2019, 16:56
par GONTCHA
Merci pour ta réponse assez rapide "Eddy Hall".
le chantier est à l 'arrêt les après midi, donc pas de souci a ce niveau.
Ce qui serait plus dérangeant c' est qu 'il ne redémarre pas le lendemain :D
Si quelqu'un ferait autrement je suis preneur.

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 11 juin 2019, 19:35
par sinced
Bernardo59 a écrit : 11 juin 2019, 16:16 Salut,

Si c'était moi:
- Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle

Ca reste mon avis, mais je dois oublier un truc... A voir avec les PROS SIEMENS.
Je partage ton avis.

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 11 juin 2019, 23:15
par GG10
Bonjour,

oui d'accord sur la liste précédente :

mais je vérifierai si j'ai le bon programme (compare blocs).
pas sur qu' il faut transférer la conf puisque elle se trouve dans le bloc système, mais bon ca mange pas de pain.
je vérifierai si y a pas de liaison de configurer dans le HW..

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 12 juin 2019, 05:40
par djé
Bonjour,
GG10 a écrit : 11 juin 2019, 23:15 mais je vérifierai si j'ai le bon programme (compare blocs).
la base (programme +HW)
Bernardo59 a écrit : 11 juin 2019, 16:16 - Programme automate + Configuration matérielle OK
- Récupération de l'ensemble des valeurs en cours de tes blocs de données
- Remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours
- Arrêt du procédé le temps du changement (1h30)
- Arrêt sur secteur de la CPU
- Remplacement de la carte
- Rechargement du programme + Configuration matérielle
Le remplacement des valeurs initiales par les valeurs en cours c'est un plus mais pas obligatoire si t'as bien enregistré les valeurs de DB online.

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 12 juin 2019, 07:37
par GONTCHA
Merci pour vos réponses.
Pour le programme, il est a jour donc pas de souci.
je vous tiendrais informé.
Merci

Re: Remplacement mc ram sur s7 400

Publié : 10 sept. 2019, 09:49
par GONTCHA
Tout s' est bien passé, merci pour les conseils.
Juste la remise en cycle du chantier , mai je m' en doutais.