Liaison et communication

Message par Lorent2 »

Hello,

J'ai un gros doute :

Si je crée une liaison de communication de l'automate A vers l'automate B (A : gère le send ; B le receive), dois-je créer une autre liaison pour faire une communication de B vers A (B : send ; A : receive), ou puis-je utiliser la même liaison ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Liaison et communication

Message par Lorent2 »

Personne ??? :(
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Liaison et communication

Message par GG10 »

Bonjour,

non il faut utiliser la meme liaison,
d'ailleur dans le send et le receive il faut le meme ID.
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: Liaison et communication

Message par LaminageAfroid »

Hello,
Une seule liaison est nécessaire , l'appel des blocs de communications doivent se faire seulement dans un des deux Automates

Par expérience , je déconseille d'allez écrire dans un autre PLC ( FB14 PUT par exemple )

Si PLC1 a besoin de donner une info a PLC2 , c'est donc a PLC2 d'allez chercher l'info dans PLC1, a bon entendeur

a+
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Liaison et communication

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Cela dépends.
Déjà tu communique de quoi vers quoi ?
Siemens vers Siemens ?
CPU vers CPU ?
Prends tu directement par les CPUs ou utilises tu une CP type CP343-1 lean ou pas ?
En attente de lire.
+