J'ai un gros doute :
Si je crée une liaison de communication de l'automate A vers l'automate B (A : gère le send ; B le receive), dois-je créer une autre liaison pour faire une communication de B vers A (B : send ; A : receive), ou puis-je utiliser la même liaison ?
Liaison et communication
Liaison et communication
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Liaison et communication
Personne ???
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Liaison et communication
Bonjour,
non il faut utiliser la meme liaison,
d'ailleur dans le send et le receive il faut le meme ID.
non il faut utiliser la meme liaison,
d'ailleur dans le send et le receive il faut le meme ID.
-
- Première mise en service
- Messages : 57
- Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28
Re: Liaison et communication
Hello,
Une seule liaison est nécessaire , l'appel des blocs de communications doivent se faire seulement dans un des deux Automates
Par expérience , je déconseille d'allez écrire dans un autre PLC ( FB14 PUT par exemple )
Si PLC1 a besoin de donner une info a PLC2 , c'est donc a PLC2 d'allez chercher l'info dans PLC1, a bon entendeur
a+
Une seule liaison est nécessaire , l'appel des blocs de communications doivent se faire seulement dans un des deux Automates
Par expérience , je déconseille d'allez écrire dans un autre PLC ( FB14 PUT par exemple )
Si PLC1 a besoin de donner une info a PLC2 , c'est donc a PLC2 d'allez chercher l'info dans PLC1, a bon entendeur
a+
Re: Liaison et communication
Bonjour,
Cela dépends.
Déjà tu communique de quoi vers quoi ?
Siemens vers Siemens ?
CPU vers CPU ?
Prends tu directement par les CPUs ou utilises tu une CP type CP343-1 lean ou pas ?
En attente de lire.
+
Cela dépends.
Déjà tu communique de quoi vers quoi ?
Siemens vers Siemens ?
CPU vers CPU ?
Prends tu directement par les CPUs ou utilises tu une CP type CP343-1 lean ou pas ?
En attente de lire.
+