télérupteur en ladder
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: télérupteur en ladder
Juste pour avoir plus d'information, côté fonctionnement, tu cherche bien ceci ?
Impulsion sur BP1 ou BP2 allume le moteur, impulsion sur BP1 ou BP2 arrêt du moteur ?
Impulsion sur BP1 ou BP2 allume le moteur, impulsion sur BP1 ou BP2 arrêt du moteur ?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: télérupteur en ladder
Salut,
essaye ça
faut écrire dans le segment suivant
le reset de 'mémoire' quand BP = 0
essaye ça
faut écrire dans le segment suivant
le reset de 'mémoire' quand BP = 0
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: télérupteur en ladder
Priigame oui c'est bien ça !
philou77 je pensais qu"on ne pouvez pas mettre deux fois la même bobine en fonction set ?
Je viens de tester ca ne fonctionne pas ...
Je retourne chercher
philou77 je pensais qu"on ne pouvez pas mettre deux fois la même bobine en fonction set ?
Je viens de tester ca ne fonctionne pas ...
Je retourne chercher
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: télérupteur en ladder
as tu ajouté un segment pour faire le reset de 'mémoire' ?
post l'image de ce que tu as écris
post l'image de ce que tu as écris
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: télérupteur en ladder
Non en effet !!!!
Et la deuxième bobine set "memoire" ne sert à rien.
Du coups ça fonctionne merci à toi .
Reste comprendre le pourquoi !!!
Et la deuxième bobine set "memoire" ne sert à rien.
Du coups ça fonctionne merci à toi .
Reste comprendre le pourquoi !!!
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: télérupteur en ladder
J'ai parlé trop vite ça marche pas à chaque cout en faite ....
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: télérupteur en ladder
continue de chercher, tu es sur la bonne voie
avec une cpu1212, on devrait arriver à faire cela, sinon faudra envisager d'en changer pour une plus puissante ! lol
blague a part, post l'image de tes réseaux
avec une cpu1212, on devrait arriver à faire cela, sinon faudra envisager d'en changer pour une plus puissante ! lol
blague a part, post l'image de tes réseaux
Dernière modification par philou77 le 09 oct. 2019, 17:56, modifié 1 fois.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
-
- Première mise en service
- Messages : 62
- Inscription : 27 févr. 2019, 09:14
Re: télérupteur en ladder
J'ai changer le temps de tempo à 500 ms et ça fonctionne.