Bonjour,
J'ai un automate à base de CPU 315 avec licence Modbus, la CPU est reliée à un IMH TP Comfort 1200 et à un automate de télégestion type Sofrel S500.
Le Sofrel permet de récupérer à distance et archiver certaines variables, le Sofrel et le 315 communiquent en Modbus (quand tout va bien…)
Depuis quelques jours, suite à une coupure électrique de plusieurs heures, le Sofrel et le 315 ne communiquent plus.
Est-ce qu'il y a une manip à faire pour relancer la com Modbus ?
Merci.
Problème de com Modbus
Re: Problème de com Modbus
Bonjour,
Qui est maître ? Qui est esclave ?
Quel bloc fonction utilise tu pour dialoguer ? S_READ ?
Quand tu te mets en ligne dans la config matérielle :
- qu'y a t il dans le tampon de diag de la CPU ?
- la carte série est elle en défaut ? Si oui, que contient son tampon de diag ? La ref de cette carte ?
Quand tu es dans Softools, en ligne sur le S500, que donne le suivi de communication pour la carte série ? Vois-tu des trames passer ? Des erreurs ?
A+