Bonjour,
J'ai besoin de votre aide, je dois programmer une communication MODBUS TC/IP entre un siemens S7-12xx et un Sofrel.
j'utilise le bloc MB CLIENT pour cela dans un automate S7-1200 (le SOFREL est maitre)
ma question, est la suivant, où et comment je définie les adresse, j'ai déjà une communication qui est programmer actuellement
pour le premier Bit, j'ai comme adresse 17201 côté Siemens et pour le Sofrel la premier adresse est 7200, ça c'est pour la lecture des valeurs digitales
pour les analogique et les doubles interger j'ai 40001 côté Siemens et l'adresse 0 pour le Sofrel.
je voudrais modifier ces adresses pour mon programme,
Merci d'avance de votre aide
MB_CLIENT TIA Portal
Re: MB_CLIENT TIA Portal
Il faut poster la section du programme que tu souhaites modifier et expliquer la modification que tu veux faire.
On comprend par "adresse" que tu parle des adresses des registres MODBUS.
On comprend par "adresse" que tu parle des adresses des registres MODBUS.