Bonjour,
Je doit intervenir dans une installation pour rajouter un sonde de température PT 100 plage -50 à 250 degrés sur du 4-20mA
le projet d'origine contient déjà des bloc de gestions analogiques auquel j'ai rajouté cela pour ma sonde:
CALL #TT_FOUR
Mes_Capteur :=DB150.DBW100
Point_Max_Capteur:=27682
Point_Min_Capteur:=0
Echelle_Min :=-50
Echelle_Max :=250
Val_SH_pct :=
Val_SHH_pct :=
Mes_0_100 :=
Alarm_SH :=
Alarm_SHH :=
Def_H_G :=
Def_rupt_fil :=
Mes_a_ech :=
Dans la mesure ou mon transmetteur affichera une valeur négative minimale de -50°c j'ai donc rentrée cette valeur en échelle mini;
Ma question dans le cadre d'un intéger (entier), le fait de mettre une valeur négative dans l’échelle mini est elle gênante????. Je pense pas mais je préfère demander.
cordialement
interger ou real s7-300
Re: interger ou real s7-300
Ça dépend de ton bloc fonction... Si tu as un doute, tu peux lancer le simulateur en mettant différentes valeurs.
Re: interger ou real s7-300
Effectivement, je ne passe pas en négatif. Je vais regarder mon FB
Re: interger ou real s7-300
ca veut dire que ton bloc ne gere pas les valeurs bipolaires.
Tu peux guetter la fonction SCALE (FC105) dans la bibliotheque, elle repondra a ton besoin
Tu peux guetter la fonction SCALE (FC105) dans la bibliotheque, elle repondra a ton besoin
Re: interger ou real s7-300
effectivement le fc105 répond à mes besoins.
Merci
Merci
Re: interger ou real s7-300
Je tiens à ajouter cette info :
l'integer permet d'avoir des valeurs de -32768 à +32767 donc la mesure pourrait très bien être négatif.
les real permet une plus grande plage (de -3.4e+38 à 3.4e+38 environ, voir la doc pour plus d'infos).
Cependant la précision du REAL est sur 6 chiffres, comparé au real qui à une précision de 1 pour 1.
dans tous les cas, le FC105 est la référence pour la mise à l’échelle d'une valeur ana.
l'integer permet d'avoir des valeurs de -32768 à +32767 donc la mesure pourrait très bien être négatif.
les real permet une plus grande plage (de -3.4e+38 à 3.4e+38 environ, voir la doc pour plus d'infos).
Cependant la précision du REAL est sur 6 chiffres, comparé au real qui à une précision de 1 pour 1.
dans tous les cas, le FC105 est la référence pour la mise à l’échelle d'une valeur ana.