Page 1 sur 2

utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 26 mars 2020, 18:34
par JeremAuto07
Bonjour,

Je souhaite réaliser une mesure de pression avec un capteur deux fils 4-20mA et je possède une CPU S7-1200 avec deux entrées native 0-10V. Sur la doc il montre qu'il faut mettre une résistance de 500 Ohm entre le 0 et 2M j'ai conçus la résistance avec 4 de 2KOhm monté en parallèle.
Mais cela ne fonctionne pas du tout. en utilisant un API Wago (750-842) avec un carte d'entrée analogique 4-20mA pas de souci ça marche nikel j'obtient la bonne valeur de pression après la mis à l'échelle mais avec le S7-1200 non.

La photo montre ma mise à l’échelle dans TIA :
Image

Pour vérifier que cette méthode fonctionne je me suis amusé à allé lire l'entrée analogique du wago en modbus et à la place de 27648 j'ai mis 32670 et ça marche super bien.

Savez vous quel est le problème ou s'il y a un paramètre a mettre en oeuvre dans TIA ?

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 26 mars 2020, 19:12
par Daviddu90
JeremAuto07 a écrit : 26 mars 2020, 18:34 Bonjour,

Je souhaite réaliser une mesure de pression avec un capteur deux fils 4-20mA et je possède une CPU S7-1200 avec deux entrées native 0-10V. Sur la doc il montre qu'il faut mettre une résistance de 500 Ohm entre le 0 et 2M j'ai conçus la résistance avec 4 de 2KOhm monté en parallèle.
Mais cela ne fonctionne pas du tout. en utilisant un API Wago (750-842) avec un carte d'entrée analogique 4-20mA pas de souci ça marche nikel j'obtient la bonne valeur de pression après la mis à l'échelle mais avec le S7-1200 non.

La photo montre ma mise à l’échelle dans TIA :
Image

Pour vérifier que cette méthode fonctionne je me suis amusé à allé lire l'entrée analogique du wago en modbus et à la place de 27648 j'ai mis 32670 et ça marche super bien.

Savez vous quel est le problème ou s'il y a un paramètre a mettre en oeuvre dans TIA ?
Hi,

A ta place je prendrais le module complémentaire ci dessous AI 1*12 bit
6ES7 231-4HA30-0XB0

Sa évite les bidouilles, mais sa ne tient qu' à moi.

David
@+

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 26 mars 2020, 20:41
par itasoft
slts,
déjà il s'agit d'une résistance 1% à couche métallique, tu dis "ça marche pas du tout" ça veut dire quoi ?
Si tu as un voltmètre, quelle tension au bornes de la résistance ? en l'air, c'est à dire sans le connecter à l'entrée ana.

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 26 mars 2020, 22:44
par JeremAuto07
Yo !

quand je dis que ça marche pas du tout j'exagère, j'ai pas la bonne valeur et au niveau linéarité c'est pas trop ça

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 27 mars 2020, 03:23
par itasoft
avec des résistances à 10% au carbone et de plus 4 en parallèles c'est pas étonnant, ça doit dériver à mort, de quoi avoir le mal de mer,LOL
il faut une seule résistance 1% à couche métallique 0.5 W

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 27 mars 2020, 12:25
par JeremAuto07
Salut,

J'utilise des résistance à couche métallique de 0,6w 1%. je vais essayer de la remplacer par une seul de 500Ohm mais en se moment cela va être compliqué d'en trouver une

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 27 mars 2020, 13:44
par itasoft
slts,
oui, ya aussi l’impédance de l'entrée 0/10V il faut qu'elle soit assez élevée pour ne pas écrouler le signal, à voir

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 27 mars 2020, 17:29
par JeremAuto07
Très étrange comme comportement, pour 3bar réel j'ai 8,14 et pour 4 bar réel j'ai 8,15 bar quoi que je face je tourne autour de cette valeur soit un valeur de 3754 en entrée analogique.

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 27 mars 2020, 18:55
par djé
Salut,
C'est un capteur deux fils, donc passif.
Personne n'alimente la boucle.
À mon avis il faut une alimentation externe. Non ?

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Publié : 27 mars 2020, 19:21
par itasoft
djé a écrit : 27 mars 2020, 18:55 Salut,
C'est un capteur deux fils, donc passif.
Personne n'alimente la boucle.
À mon avis il faut une alimentation externe. Non ?
----------
effectivement, ça serait pas plutôt une sonde pt100 des fois ?