Calcul d'une Surverse

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Calcul d'une Surverse

Message par topaze67 »

Bonjour,

j'aurai besoin d'un peu d'aide, je dois calcul le débit d'une surverse, j'ai une formule imposé par mon client.
Par contre, là où je bloque, je dois calculer, un cumul total de surversel en mètre cube.

la surverse est calculer en l/s, ce débit n'est pas constant, ni le temps de surverse, je ne vois pas comment le passer en mètre cube afin de l'additionner.

Merci d'avance de votre aide
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2078
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Calcul d'une Surverse

Message par philou77 »

Salut !

Tu additionnes des litres et tu divises par mille , t'auras des mètres cubes
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Calcul d'une Surverse

Message par ProfnovA »

il suffit de faire un cumul et de convertir en m³

-> à chaque seconde volume en l = volume en l +débit inst

volume en m³ = volume en l / 1000

n'oublies par de travailler sur des nombres réels
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 08 nov. 2020, 22:17

Re: Calcul d'une Surverse

Message par Rezgui »

Ca depent de la technologie de mesure , il ya des appareil qui envoi chaque x milliseconde le debit instantané, dans ce cas il faut additionner on utilisant une horloge a x milliseconde et convertir en m3
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: Calcul d'une Surverse

Message par topaze67 »

La technologie, c''est une sonde radar qui est relié à une entrée analogique, sous la sonde, il y a un bac, avec une lame de surverse.
dès qu'on a un débit c'est qu'on est en train de serverser

Merci de vos réponses,
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 691
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Calcul d'une Surverse

Message par Jambe »

Ce qu’il est intéressant de connaître c’est à quelle fréquence le radar échantillonne pour caler le cumul au moins à la même fréquence pour avoir un résultat aussi fiable que possible. Sinon la mesure peut vite être très loin de la réalité
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2078
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Calcul d'une Surverse

Message par philou77 »

Ok !

Et quand tu verse pas , il n’y a aucun débit ?
Ton ´radar’ est-ce il bien sûr une partie de la canalisation qui elle est toujours pleine d’eau et donc avant la vanne ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: Calcul d'une Surverse

Message par topaze67 »

Si je ne vers pas s'il y a du débit, j'espère que non, au jour d'aujourd'hui, la caisson de surverse n'est pas encore installé. on le sera je jour J. Si c'est le cas, je devrais faire en sorte qu'on comptabilisé uniquement quand on atteint le niveau de Surverse
Répondre