Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 08 nov. 2020, 22:17

Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Message par Rezgui »

J ai un transmetteur de pression qui donne un signal analog 4...20mA, et le module recepteur de signal analog n accepte que 0....20mA, est ce qu il ya une solution de faire une adaptation? Et merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Message par itasoft »

slts,
il faut soustraire 4mA , quelle plage physique et quelle résolution en points ?
ex: 4..20 mA pour -20 à +60 °C sur 10000 points
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 08 nov. 2020, 22:17

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Message par Rezgui »

Le transmetteur est de 0.....10bars --> 4.......20mA

Normaliser sur 0.......27648
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Message par itasoft »

slts,
es que cette entrée ana. on peut la configurer avec des valeurs physiques, dans ce cas mettre mini=-2500 maxi=12500 milliBars
pour avoir une lecture directe de 0 à 10000 milliBars. Sinon si on ne peut pas la configurer comme ça, faire la règle de trois

Lecture en milliBars=(12500 *MAP)/27648-2500

MAP=Valeur de l’entrée ana. 0 à 27648 points
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 08 nov. 2020, 22:17

Re: Adaptation transmetteur 4...20mA sur entrée 0...20mA

Message par Rezgui »

Merci
Répondre