Bonjour a tous,
Sur une boucle de regulation en cours de mise en service, la sortie analogique provient de la carte S7-300 de reference 6ES7 332-5HF00-0AB0.
La voie est configuree en courant 4-20mA.
En faisant varier le signal de commande de la sortie analogique depuis la supervision de 0% a 100%, j'obtiens les valeurs suivantes en sortie de l'electropositionneur de type YT1000:
0% --> 60psi
25% --> 80psi
50% --> 80psi
75% --> 80psi
100% --> 80psi
Ce qui est bizzare c'est que la vanne se comporte comme une vanne tout ou rien. Une fois ouverte elle ne se ferme plus (a moins de ne deconnecter la liaison automate pour voir le signal en sortie de l'electropositionneur passer a 60psi.
Avez-vous une idee ?
Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
Slts,
Si je comprend bien, cette vanne possède une entrée ana. 4/20 mA et qui est censée s’ouvrir proportionnellement au signal d’entrée (4/20 mA)
Si c’est le cas, commencer à lui injecter la bourre avec un simulateur 4/20 mA pour la tester
Voir mon simulateur sur le post en fin
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... af6172b8a6
Si je comprend bien, cette vanne possède une entrée ana. 4/20 mA et qui est censée s’ouvrir proportionnellement au signal d’entrée (4/20 mA)
Si c’est le cas, commencer à lui injecter la bourre avec un simulateur 4/20 mA pour la tester
Voir mon simulateur sur le post en fin
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... af6172b8a6
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
Je pense que tu as raison je vais dans un premier temps recuperer mon 4-20mA generateur et voir comment la vanne repond.itasoft a écrit : ↑04 nov. 2021, 15:55 Slts,
Si je comprend bien, cette vanne possède une entrée ana. 4/20 mA et qui est censée s’ouvrir proportionnellement au signal d’entrée (4/20 mA)
Si c’est le cas, commencer à lui injecter la bourre avec un simulateur 4/20 mA pour la tester
Voir mon simulateur sur le post en fin
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... af6172b8a6
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
salut
as tu physiquement mesuré le 4-20ma?
Est ce une nouvelle installation ou une installation qui tournait avant?
j'ai eu ce genre de soucis sur une servovalve qui pilotait un moteur pneumatique
la vanne que le client avait choisit ne permettait par un retour de pression (quand le moteur tournait a l'envers).
pour voir si ca peut venir de là, il faudrait vérifier le schéma pneumatique...
après tu peux vérifier le fonctionnement en branchant une fuite derrière (soufflette)
sinon on peut imaginer un défaut de la vanne (qui se réinitialise quand on coupe l'alimentation: coupure du 4mA)
A+
as tu physiquement mesuré le 4-20ma?
Est ce une nouvelle installation ou une installation qui tournait avant?
j'ai eu ce genre de soucis sur une servovalve qui pilotait un moteur pneumatique
la vanne que le client avait choisit ne permettait par un retour de pression (quand le moteur tournait a l'envers).
pour voir si ca peut venir de là, il faudrait vérifier le schéma pneumatique...
après tu peux vérifier le fonctionnement en branchant une fuite derrière (soufflette)
sinon on peut imaginer un défaut de la vanne (qui se réinitialise quand on coupe l'alimentation: coupure du 4mA)
A+
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
Merci Skip74 pour ton retour. C'est un retrofit. Les positionneurs je ne sais pas s'ils fonctionnaient. Je vais regarder le schéma et voir si avec un générateur 4-20mA j'ai le même comportement
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
Le meme comportement s'obtient avec un generateur 4-20mAitasoft a écrit : ↑04 nov. 2021, 15:55 Slts,
Si je comprend bien, cette vanne possède une entrée ana. 4/20 mA et qui est censée s’ouvrir proportionnellement au signal d’entrée (4/20 mA)
Si c’est le cas, commencer à lui injecter la bourre avec un simulateur 4/20 mA pour la tester
Voir mon simulateur sur le post en fin
http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... af6172b8a6
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
Bonjour,
Je ne sais pas si ça peut aider, mais dans la doc on demande de vérifier les 5 points suivants:
Bien cordialement;
Je ne sais pas si ça peut aider, mais dans la doc on demande de vérifier les 5 points suivants:
Je ne sais pas ce que ça vaut... En espérant t'avoir aider.(1) Vérifier le niveau de pression d'alimentation. Elle doit être d'au moins 1,4 kgf/cm2. Pour les actionneurs à ressort de rappel, le niveau de pression d'alimentation doit être supérieur à la spécification du ressort.
(2) Vérifiez si le signal d'entrée est correctement fourni au positionneur. Le signal doit être de 4~20mA DC.
(3) Vérifiez que le point zéro ou le point d'échelle est correctement réglé.
(4) Vérifier si la buse du positionneur est bloquée. Vérifier également si la pression est fournie au positionneur et si la pression est évacuée par la buse. Si la buse a été bloquée par une substance quelconque, veuillez envoyer le produit pour réparation.
(5) Vérifiez que le levier de retour est correctement installé.
Bien cordialement;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Probleme avec electropositionneur avec carte 6ES7 332-5HF00-0AB0
Le meme comportement s'obtient avec un generateur 4-20mA
-----------
ça résout pas le pb mais ça confirme que la vanne est dans les choux (HS)
-----------
ça résout pas le pb mais ça confirme que la vanne est dans les choux (HS)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr