CPU en stop apres chaque mise sous tension[RESOLU]

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

CPU en stop apres chaque mise sous tension[RESOLU]

Message par sinced »

Bonjour a tous,
En pleine mise en service en ce moment, l'installation a ete modifiee pour rajouter une carte de communication CP343-1 LEAN 6GK7343-1CX10-0XE0.
Malheureusement depuis 2 jours chaque matin en demarrant l'armoire la CPU passe en STOP.
Voici les messages sur ma station.
Image
Image

Je viens de rajouter l'OB82 dans la CPU. Je vais observer demain. Avez vous deja eu ce genre de souci ?
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: CPU en stop apres chaque mise sous tension

Message par sinced »

Bonjour,
Apres rajout de l'OB82 l'erreur semble avoir disparue.
Je jetterai un coup d'oeil au tampon de diagnostic.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2079
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: CPU en stop apres chaque mise sous tension

Message par philou77 »

Salut !

ton défaut est toujours là..

Maintenant que tu as l'ob82, je pense que l'ob s'exécute et que tu ne passes plus en stop pour 'ob manquant'

Monte un bit dans l'ob 82 pour vérifier...
genre
UN M 0.0
S M0.0
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: CPU en stop apres chaque mise sous tension

Message par sinced »

philou77 a écrit : 08 nov. 2021, 13:37 Salut !

ton défaut est toujours là..

Maintenant que tu as l'ob82, je pense que l'ob s'exécute et que tu ne passes plus en stop pour 'ob manquant'

Monte un bit dans l'ob 82 pour vérifier...
genre
UN M 0.0
S M0.0
OK je vais le faire.
Pour l'instant pas de led SF clignotante ou allume tout est vert.
Avatar du membre
DeloresCruz
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 09 nov. 2021, 12:13
Localisation : Aubervilliers
Contact :

Re: CPU en stop apres chaque mise sous tension

Message par DeloresCruz »

Bonjour, est ce que cela a résolu le problème ou vous avez utilisé d'autre accès?
Modifié en dernier par DeloresCruz le 06 juin 2022, 00:19, modifié 1 fois.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: CPU en stop apres chaque mise sous tension

Message par sinced »

L'OB82 ne regle pas definitivement le probleme.
Finalement le probleme vient du fait qu'au demarrage la CPU scrute l'ensemble des cartes. Si le temps de scrutation imparti est atteint et que la carte ETHERNET CP n'a pas encore recu sa configuration ou n'est pas sous tension, le systeme considere la configuration materielle actuelle comme differente de celle configuree dans le projet.
Pour resoudre ce probleme il faut modifier le temps de transfert de parametres aux modules par defaut c'est 100ms, j'ai mis 600ms.Ce parametre se trouve dans les proprietes de demarrage de la CPU. Depuis lors plus de souci au demarrage. L'OB82 m'aidera si pendant le fonctionnement de la CPU j'ai une panne ou une coupure d'alim sur ma carte Ethernet.
Mitterrand
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 22 oct. 2022, 16:00

Re: CPU en stop apres chaque mise sous tension[RESOLU]

Message par Mitterrand »

Bonjour les amis je suis débutant au faite je me suis procuré un tout nouveau s7 1200 pour mes pratique lorsque j installe la carte mémoire tout les led de la CPU clignotent rouge jaune vert en enlevant la carte seul le led stop/run s allume en jaune que faire pour passer sur vert faut il ajouté un bloc de organisation ?? lequel OB100 101 ou 102