Problème de lecture entrée analogique

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Problème de lecture entrée analogique

Message par sinced »

Ton probleme vient de l'adressage des entrees analogiques dans une plage de l'automate qui n'est pas permise.
Ce que tu dois faire c'est regarder la taille de la memoire image des entrees c'est defini dans la taille de ta CPU.
Par defaut TIA Portal a souvent tendance a utiliser les %IW272 je ne sais pas pourquoi si tu as une CPU qui a juste 128 de memoire image d'E/S tu ne peux pas avoir des %I0.0 et %IW272.
Quelle est la reference de ta CPU ?
Quelle est l'adresse de tes entrees ana en ce moment ?
Sebast
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 18 nov. 2021, 21:47

Re: Problème de lecture entrée analogique

Message par Sebast »

J'avais écris PIW752 en adresse d'entrée sous TIA. Et je viens d'essayer comme sur la photo et ça fonctionne.
20211126_172852.jpg
Merci pour votre aide.
J'ai également encore des questions concernant mon projet d'automatisation.
Je viens de créer pour cela un nouveau sujet sur le forum:

Rétrofit mortaiseuse avec S7-300
Répondre