Migration Step7 vers Tia

Message par divxera »

Bonjour,

Nous avons migré un prg S7-300 vers Tia portal V16.

J'ai beaucoup de bloc à l'origine en Ladder sous step7 s'est retrouvé en list (généralement, les blocs programmes traduisant les grafcets).
Pour un service maintenance, l'utilisation de ladder est fort appréciable.
D'après la lecture de la conversion, ce sont des comparaisons de type donnée Byte dans le prg d'origine qui ne se transforme pas.
Effectivement, sous TIA, la comparaison byte ne peut se faire qu'en list et non en ladder.

J'ai essayé sous TIA V17 (on ne sait jamais)-> Idem

Connaissez-vous une astuce ?

Merci de vos retours.
divxera
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Enregistré le : 27 déc. 2018, 23:51
Localisation : Vendée

Re: Migration Step7 vers Tia

Message par divxera »

Après recherche:
-> La comparaison égale ou différent est Ok pour le Byte
-> Je rajoute BYTE#xx dans mon instruction list
-> Ensuite clique droit sur le bloc, chgt langage en Cont et si tout est bien écrit, retranscription Ok

Pour les autres comparaisons (Sup et Inf), je fais une recopie dans un mot, remplacement dans mes instructions, puis idem, étape précédente.