Perte communication Profibus apres redemarrage [RESOLU]

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
mlk456
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 29 nov. 2021, 07:17

Perte communication Profibus apres redemarrage [RESOLU]

Message par mlk456 »

Bonjour,

J'ai une communication Profibus entre un automate S7 1516 3PN/DP et un S7 313C avec une carte CP342-5

En fonctionnement normal les automates communiquent correctement. Seulement après un redémarrage du S7 313C suite à une coupure électrique, la communication ne reprend pas !

Le seul moyen que j'ai trouvé pour relancer le dialogue consiste a passer la carte CP342-5 en STOP puis en RUN.

Quelqu'un aurais des idées pour relancer la communication automatiquement ?

Merci
Dernière modification par mlk456 le 03 déc. 2021, 11:48, modifié 1 fois.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par dehell »

Bonjour,
C'est une configuration Maitre/esclave? Qui est le maitre?
Poste des copies d'écrans des configurations respectives...(coté S7-1500 et S7-300)
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par sinced »

Bonjour,,
Peux tu nous envoyer ton tampon de diagnostic ?
D'autre part est-ce que ta CPU passe en RUN automatiquement ?
mlk456
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 29 nov. 2021, 07:17

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par mlk456 »

Merci de votre aide

Le maitre :
SOL_Conf.PNG
L'escalve :
Navette_conf.PNG
Navette_conf.PNG (7.76 Kio) Consulté 1765 fois
Il n'y a pas d'erreur dans le tampon de diagnostic

Pour precision, l'automate S7-1500 est dans un projet TIA portal et le S7-300 dans un projet step7
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par DurandO »

Bonjour,
mlk456 a écrit : 30 nov. 2021, 17:26 Il n'y a pas d'erreur dans le tampon de diagnostic
A quel niveau et surtout à quel moment analyse tu ?
Sur coupleur 342, est-ce qu'il reste en stop, comment est paramétré son mode de fonctionnement ?
Sur CPU Esclave S7 defaut SF, diag CPU ?
Maitre S7-15xx pas de défaut hard ? Cela parait plus que surprenant!.
Car de ce que je crois comprendre, l'esclave doit déclaré dans config hard et tu devrais avoir un défaut d'accès à la périphérie.
Cordialement.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par sinced »

Quelle est la séquence de démarrage ?
Est ce le maître est d'abord mis sous tension avant l'esclave ?
Ou alors c'est l'esclave qui est d'abord mis sous tension ?
mlk456
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 29 nov. 2021, 07:17

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par mlk456 »

J'ai trouvé la solution !!!!!

Il suffisait de cocher une case dans la configuration de la carte CP342-5
Solution.PNG
Merci de votre aide
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Inscription : 29 mars 2021, 10:59

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Message par AC23 »

Merci pour le partage :)
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Répondre