Commande d'un départ moteur F-DS 2,8-9A HF V1.2.0

Message par deburni007 »

Bonjour
L'un d'entre vous a t'il déjà programmer un départ moteur F-DS 2,8-9A HF (ref siemens: 3RK1308-0CD00-0CP0) sur tia portal?
Quand je l'ajoute dans ma configuration matériel on me donne une liste d'entrées et de sorties comme vous pouvez le voir dans la pièce joint sauf que quand je commande la marche du moteur par la sortie Q14.0 MotorCW mon moteur ne se met pas en marche alors que je n'ai aucun défaut ni alarme.
Mon entrée I25.0 motor ready est à 1 le reste est à 0.Je sais pas si ça a un rapport avec I25.1 motorOn et I27.0 ReadytoStartMotorOn sont à 0.
Quelqu'un une idée SVP?


Gigi
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 145
Inscription : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: Commande d'un départ moteur F-DS 2,8-9A HF V1.2.0

Message par Gigi »

Bonjour
Quand tu dis j’ai commandé le moteur ,ta sortie est passée à 1 en visu et le moteur ne fonctionne pas?
Ou pas de sortie à 1.
Question idiote ,la partie puissance est opérationnelle ?
A+
Gigi
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: Commande d'un départ moteur F-DS 2,8-9A HF V1.2.0

Message par DurandO »

Bonjour,
j'ai mis en service un module du même genre sous Step-7 config suivante:
148-4FS00- (module de sécurité réalisant le pilotage)
3RK1304-0HS00 (le module de mise sous puissance)
3RK1304-5LS40 (le départ moteur)

Tu dois avoir en amont un module de mise sous puissance piloté en double canal par un module de sécurité de ref ...4FS.
C'est ce module qu'il faut activer dans le SAFETY (si condition de mise en service sont remplies) afin de piloter la mise sous puissance en aval :
Première et seconde sorties => double canal de mise sous puissance
sortie suivante active le +24v nécessaire pour piloter la commande en aval

Cordialement.
Durand.O

(depuis le 23/12/21 le problème est sans doute résolu).
Répondre