Communication S7-1200 maître-esclave

Message par Zoro11 »

Bonjour,

Je suis étudiant un électromécanique et afin de terminer la maquette de mon TFE j'aimerais relier 2 automates S7-1200 :

"L'automate 1" agirait comme maitre sur "l'automate 2" en utilisant ses entrées et sorties seulement je ne sais absolument pas comment procéder, pourriez-vous m'expliquer ?

Merci beaucoup ! :)
patte
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Enregistré le : 16 nov. 2015, 10:45

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Message par patte »

Bonjour,
que veux tu faire exactement
si c'est juste utiliser les entrées sorties de l'automate 2.
je pense qu'il vaudrais mieux des entrées sorties déporté (ET200S).

sinon tu peux utiliser un coupleur PN/PN version riche
ou des blocs readvar writevar. (tu lis/écrit des variables dans l'autre automate ).
Zoro11
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 11 janv. 2022, 16:25

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Message par Zoro11 »

Bonjour,

Juste utiliser les entrées/sorties de l'automate 2, je procède de cette façon à cause du budget, je ne peux plus me permettre d'acheter du matériel et j'ai 2 automates à disposition.

Pour utiliser les bloc readvar/writevar, j'ai juste à mettre en communication les automates via un cable profibus ?

Ou puis-je trouver les blocs dans TIA ?

Merci :)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Message par itasoft »

Slts,
-Es que tu veux établir une communication via les entrées / soties TOR entre les 2 automates, dans ce cas ça revient à câbler les entrées de l’un sur les sorties de l’autre et vice versa.
-Ou es que tu veux établir une communication entre les 2 automates via un réseau avec des instructions readVar/writeVar
???????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Message par JC87 »

Bonsoir,

Le plus simple pour ce que tu veut faire c'est l'I-device. Les entrées d'un automate sont les sorties de l'autre. Quand je dit entrées/sorties c'est des bits, des octets des mots etc.

Il n'y a aucun matériel nécessaire et aucune programmation. C'est juste du paramétrage. Les deux automates n'ont même pas besoin d'être dans le même projet. Il faut juste qu'ils soient tous les deux sur le même réseau Profinet dans la même plage d'adresse.

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 1d0_en.pdf

Il y a peut être un programme exemple sur le site de Siemens, fait une recherche avec "i-device".

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Message par itasoft »

slts,
Bon ok compris, avant de répondre il faut que je vérifie de pas être dans la section « teutons » lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Message par sinced »

Profinet IO.
Tu prend un de tes automates comme Server IO tu definis les zones memoires c'est de la config pure tu devrais trouver des tutos sur le site de Siemens
Répondre