Enregistrement Date/heure (dtl) en rémanent sur perte ALIM

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
amaga
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Inscription : 02 oct. 2020, 14:31

Enregistrement Date/heure (dtl) en rémanent sur perte ALIM

Message par amaga »

Bonjour à tous,

J'ai un ET-200SP et j'aimerais sauvegarder une Date/Heure DTL avant la coupure d'alimentation.
Sur le dernier tour de cycle par exemple ou sur la détection de la coupure d'alimentation?
Je ne souhaite pas le faire en permanence sinon la durée de vie de la carte SD va très vite diminuer... si j'ai bien compris comment marche l'enregistrement des variables rémanentes.

Auriez-vous connaissance d'un bit interne ou un OB spécial ou une manière de faire?

D'avance merci,

Beto
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Enregistrement Date/heure (dtl) en rémanent sur perte ALIM

Message par sinced »

C'est ta CPU qui peut monitorer l'etat de ta station distante avec le SFC13.
Répondre