Bonjour à tous,
je test actuellement la V17 Unified de TIA et je me suis aperçu que les anciennes faceplates développées en V15,16 et qui appartiennent à une bibliothèque globale n'ont pas l'air d'être compatible.
La bibliothèque a pourtant été migrée sans problème en V17 mais il est impossible de glisser/déposer les "anciens" objets graphique sur une page.
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ? Existe t-il une solution (moulinette ou autre) ?
Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 26
- Inscription : 01 oct. 2016, 14:52
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 26
- Inscription : 01 oct. 2016, 14:52
Re: Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Bonjour Messieurs,
j'ai eu une réponse de Siemens sur le sujet;
TIA V17 avec WinCC Unified n'est pas compatible avec les anciennes bibliothèques de faceplates.
Il faut tout re développer
j'ai eu une réponse de Siemens sur le sujet;
TIA V17 avec WinCC Unified n'est pas compatible avec les anciennes bibliothèques de faceplates.
Il faut tout re développer
Re: Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Merci pour ce retour qui confirme mon point de vue
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur siemens Unified
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur remplaçant de vijeo designer
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur siemens Unified
Attendre que 4 générations se cassent les dents sur remplaçant de vijeo designer
Re: Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
En general quand il y a un lourd changement sur la technologie sous jacente les fabricants n'ont souvent pas beaucoup de choix.
Aujourdhui par exemple on voit bien les limites de la memoire du S7-300. Sur le S7-1500 on peut utiliser le meme UDT dans le programme API comme en IHM et les donnees sont conservees. Sur le S7-300 ce n'est pas possible. La memoire du S7-1500 offre plus de choix.
C'est pareill avec Unified. De memoire ca tourne plus sur du web/html.
Peut etre que le developpement d'une moulinette leur paraissait trop couteux. Bref a voir.
Aujourdhui par exemple on voit bien les limites de la memoire du S7-300. Sur le S7-1500 on peut utiliser le meme UDT dans le programme API comme en IHM et les donnees sont conservees. Sur le S7-300 ce n'est pas possible. La memoire du S7-1500 offre plus de choix.
C'est pareill avec Unified. De memoire ca tourne plus sur du web/html.
Peut etre que le developpement d'une moulinette leur paraissait trop couteux. Bref a voir.