Bonjour a tous,
Je vous écris ce matin pour avoir votre avis sur un sujet que je traite actuellement.
Je travaille sur la réhabilitation d'un dépôt de GAZ actuellement .
Et pour cela j'utilise 'l'automate S7300 avec des IM déportés.
le système actuelle utilise les équipements EMERSON Rosemount pour la récupération des données des sphères de stockage(Niveau, température, pression etc.), a savoir avec le module Tank Radar DAU 2100 (Numéro 27530) qui récupères les données des différents capteurs et installer en haut des sphères .
Le module DAU 2100 est alors alors relié a l'Equipment Rosemount FBM 2180 (communication Field Bus)
Le module FBM 2180 est en liaison avec le PC ( une supervision Tank master Win setup) par la liaison USB .
j'aimerais savoir s'il existe un module de communication ou un moyen de récupérer les données directement sur ces module a partir du s7300?
Bien a vous.
[S7-300] Communication entre S7300 et Rosemount FBM 2180
Re: [S7-300] Communication entre S7300 et Rosemount FBM 2180
Je pense qu'il te faut une FCU pour regrouper les donnees. La FCU peut communiquer en Modbus.
Re: [S7-300] Communication entre S7300 et Rosemount FBM 2180
Bonjour Sinced,
OK je comprend bien.
C'est vrai que mon système de possède pas de FCU mais je vais faire une demande pour cela
OK je comprend bien.
C'est vrai que mon système de possède pas de FCU mais je vais faire une demande pour cela