S7-1200-F

Message par Peio »

Pour info,

Lors d'une configuration avec une CPU 1200 F, une carte 16E/16S Tor, 2 cartes 8/16E safety, 2 cartes 4S safety,
Lors des essais, vu les délais actuels, il me manquait une carte de sortie safety !
Une fois la configuration transférée, et le programme transféré, Pas d'erreur. CPU en Run
mais toutes les cartes safety m'indiquent que la configuration soft n'est pas correcte
J'ai reçu aujourd'hui la dernière carte manquante, et OH , Miracle, tout est OK

Morale: sur une config 12000 ( pas avec des ET200 déportés) si vous n'avez pas la config matérielle complète, on ne peut rien faire sur le programme safety
par contre le reste fonctionne.