Salut les cyborgs !
Petit soussaille sur un TP1200 Comfort. Ecran noir. Bon ok, je le change par un tout neuf.
Le tech du constructeur m'envoie un ficher .fwc à mettre sur une clé SUB.
Je mets la clé dans l'IHM, je vais dans "Service & Commissioning", je clique sur "Load Project", il reconnait ma clé, je clique sur Next et... scanning pendant des heures
Le fichier n'apparaît pas.
J'essaie de le mettre dans un répertoire "Simatic.HMI", comme préconnisé dans la doc : idem.
Je change (3 fois) de clé : idem.
J'ai le programme en TIA 16, mais bien sûr, il me manque une mise à jour pour Stardrive et j'en ai pour 1h30 de téléchargement.
En attendant, la ligne est arrêtée.
Si vous avez une idée, je prends !
Merci !
[TIA V16] Transfert par clé USB sur HMI TP1200 Comfort
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [TIA V16] Transfert par clé USB sur HMI TP1200 Comfort
Yop, je me répond à moi-même : j'avais remarqué, mais j'étais pas sûr ; l'écran monté a un runtime V15 et le projet est en V16.
Il faut donc que je balance tout depuis TIA.
J'attends la fin de la mise à jour et je m'y colle...
Edit : en fait, on peut tout faire depuis une clé usb, même avec un runtime différent, en glissant la partie IHM du projet directement dans la clé usb depuis TIA.
Il faut donc que je balance tout depuis TIA.
J'attends la fin de la mise à jour et je m'y colle...
Edit : en fait, on peut tout faire depuis une clé usb, même avec un runtime différent, en glissant la partie IHM du projet directement dans la clé usb depuis TIA.
Re: [TIA V16] Transfert par clé USB sur HMI TP1200 Comfort
Salut, j'utilise beaucoup cette méthode pour l'envoi de mise à jour.
Mais j'ai jamais eu le cas d'écrans sur place avec Runtime supérieur à V15.
Du coup dans ce cas, est-ce qu'une mise à jour d'OS V15 => V16 peut se lancer juste à partir de la clef USB ?
J'ai des doutes il me semble que c'est que le projet qui est chargé.
Ne serait-ce pas la différence avec le classique "BACKUP/RESTORE" ?
Mais j'ai jamais eu le cas d'écrans sur place avec Runtime supérieur à V15.
Du coup dans ce cas, est-ce qu'une mise à jour d'OS V15 => V16 peut se lancer juste à partir de la clef USB ?
J'ai des doutes il me semble que c'est que le projet qui est chargé.
Ne serait-ce pas la différence avec le classique "BACKUP/RESTORE" ?
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [TIA V16] Transfert par clé USB sur HMI TP1200 Comfort
Je confirme, quand TIA transfert la partie IHM compilée sur la clé, il met aussi le runtime.
Du coup, sur l'écran, il faut choisir "Load Project". Il met à jour le runtime, redémarre et met à jour le projet.
Le mien est passé de la V15 à la V16 sans problème.
Du coup, sur l'écran, il faut choisir "Load Project". Il met à jour le runtime, redémarre et met à jour le projet.
Le mien est passé de la V15 à la V16 sans problème.
Re: [TIA V16] Transfert par clé USB sur HMI TP1200 Comfort
c'est bon à savoir merci de ton retour
par contre il faut savoir que la fonction "Load Project" est arrivée en V15 je crois (ou V14 ?).
Donc vu que, par exemple dans mon cas j'ai moult TP1200 dans le parc machine en V13, me voila b***é pour cette méthode.
Repasser à l'ancienne en envoyant des BACKUPS (attention aux fichiers cachés dans les backups )
par contre il faut savoir que la fonction "Load Project" est arrivée en V15 je crois (ou V14 ?).
Donc vu que, par exemple dans mon cas j'ai moult TP1200 dans le parc machine en V13, me voila b***é pour cette méthode.
Repasser à l'ancienne en envoyant des BACKUPS (attention aux fichiers cachés dans les backups )