Bonsoir a vous tous,
Merci déjà du temps que vous accorder a mon post,
Je travaille actuellement sur un projet avec un S7300 et 4 module ET200S pour la récupération de fin de course et des données de mesure( valeur débitmètre et poids de pont bascule).
La configuration entre le s7300 et les ET200S ont été faite.
'j'arrive a récupérer les données TOR sur les ET200S, mais pas les données de mesure.
J'ai même utilisé un appareil pour injecter le courant en mode test mais toujours rien.
Je m'y prend mal on dirais.
j'aimerais savoir quelle est la méthode afin de pouvoir récupérer des données de mesure sur un ET200S svp?
J'utilise le TIA PORTAL V15.
Ex (je récupère l'adresse %IW256 comme adresse de la voie 0 d'un de mes module ET200 , que je mets dans un MW10 en utilisant le bloc MOVE, mais je n'obtient toujours rien comme information)
Existe t'il une manière plus explicite de récupérer ces information?

Merci a vous.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par itasoft »

slts,
connais pas le ET200S mais déjà es que dans %IW256 ya l'information ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 269
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par steph68 »

Salut,

Augmentes la taille des mémoires d'images E/S (dans config CPU, rubrique "Cycle")
Ou sinon change l'adresse pour une plus petite (100 par exemple).
Ou sinon visualise %IW256:P au lieu de %IW256 = accès direct à la périphérie sans passer par la mémoire d'image des entrées

@+
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 727
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par dpo »

Déjà dans la partie matérielle, si tu cliques sur la carte et visualiser, vois-tu des valeurs ?
si non, vérifies la configuration de la carte si elle est réglable, ça doit dépendre des cartes (4-20ma ? 0-10V...)
si ok, ton move peut suffire mais il ne fera pas de mise à l'échelle, il y a un bloc existant FC de mémoire :Scale
Benitole7
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 81
Enregistré le : 27 déc. 2017, 11:37

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par Benitole7 »

itasoft a écrit : 05 mai 2022, 17:18 slts,
connais pas le ET200S mais déjà es que dans %IW256 ya l'information ??
au niveau de l'entrée %IW256 je ne vois aucune information .Pourtant quant je mesure l'arrivé il Ya bien une information(16mA)
Benitole7
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 81
Enregistré le : 27 déc. 2017, 11:37

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par Benitole7 »

dpo a écrit : 05 mai 2022, 19:16 Déjà dans la partie matérielle, si tu cliques sur la carte et visualiser, vois-tu des valeurs ?
si non, vérifies la configuration de la carte si elle est réglable, ça doit dépendre des cartes (4-20ma ? 0-10V...)
si ok, ton move peut suffire mais il ne fera pas de mise à l'échelle, il y a un bloc existant FC de mémoire :Scale
Au niveau matériel, je ne reçois aucune valeur
la configuration est bien sur 4_20Ma
oui le Move c'est juste pour visualiser la valeur lu.
Benitole7
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 81
Enregistré le : 27 déc. 2017, 11:37

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par Benitole7 »

steph68 a écrit : 05 mai 2022, 18:05 Salut,

Augmentes la taille des mémoires d'images E/S (dans config CPU, rubrique "Cycle")
Ou sinon change l'adresse pour une plus petite (100 par exemple).
Ou sinon visualise %IW256:P au lieu de %IW256 = accès direct à la périphérie sans passer par la mémoire d'image des entrées

@+
Effectivement tu as raison, j'ai changer l'adresse a %IW128 ainsi que tous le reste et c'est OK.
Merci a toi
Merci a vous tous qui avez réagit a mon post
Bien a vous.
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 269
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par steph68 »

Mais as-tu compris la fonction de ces mémoires d'image E/S ?
Et pourquoi TIA fait le mapping par défaut sur des adresses hors de portée de ces mémoires ?

@+
Benitole7
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 81
Enregistré le : 27 déc. 2017, 11:37

Re: [S7-300] Récupération données analogiques sur ET200S

Message par Benitole7 »

steph68 a écrit : 05 mai 2022, 20:28 Mais as-tu compris la fonction de ces mémoires d'image E/S ?
Et pourquoi TIA fait le mapping par défaut sur des adresses hors de portée de ces mémoires ?

@+
Non réellement cette partie j'ai pas bien compris .
Si quelqu'un peut me donner des information la dessus ce sera vraiment bien.