Bonjour
Le block pid compact esr actionné en vert et j arrive pas a activé la simulation de ce block il reste noté inactif, c est quoi le probleme
[S7-1200]
Re: [S7-1200]
Bonjour,
A priori, cela ne fonctionne pas avec toute les versions.
https://support.industry.siemens.com/fo ... 200/151221
Il faudrait en savoir un peu plus, pour pouvoir t'aider....
A priori, cela ne fonctionne pas avec toute les versions.
https://support.industry.siemens.com/fo ... 200/151221
Il faudrait en savoir un peu plus, pour pouvoir t'aider....
Re: [S7-1200]
Bonjour
Merci pour votre réponse, le problème c est était la plage de l'input de 0...a 100% et moi je travaille sur 2000 donc erreur sortie PID
Merci pour votre réponse, le problème c est était la plage de l'input de 0...a 100% et moi je travaille sur 2000 donc erreur sortie PID