[S7-300] AG_send , status 8302  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 110
Inscription : 26 avr. 2016, 13:27

[S7-300] AG_send , status 8302

Message par varach »

Bonjour ,

j'ai remplacé une CPU 315-2DP , par une nouvelle de 315-DP plus performante et surtout avec plus de stockage ce week end .
J'ai avec cet CPU des comm FDL Profibus .

Toutes les liaisons refonctionnent correctement sauf une qui me donne un status 8302

ci dessous sur le net :
On FC5 AG_SEND this behaviour will be indicated with STATUS=0x8302. Therefore the job must be repeated in the program. In order to keep this state as small as possible, the AG_SEND should be called with a clock time greater than that of the AG_RECV (FC6) of the recipient.

j'ai modifié mon appel AG_send afin de respecter les consignes ci dessus , et j'ai toujours le même probleme ?

Avez vous une autre piste ?

Bonne journée

yann
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 110
Inscription : 26 avr. 2016, 13:27

Re: [S7-300] AG_send , status 8302  RESOLU

Message par varach »

Solutionné .

une liaison HMI non déclarée dans le CPU ( Programme/HW sous Step7 , IHM sous TIA ).
Répondre