Bonjour ,
j'ai remplacé une CPU 315-2DP , par une nouvelle de 315-DP plus performante et surtout avec plus de stockage ce week end .
J'ai avec cet CPU des comm FDL Profibus .
Toutes les liaisons refonctionnent correctement sauf une qui me donne un status 8302
ci dessous sur le net :
On FC5 AG_SEND this behaviour will be indicated with STATUS=0x8302. Therefore the job must be repeated in the program. In order to keep this state as small as possible, the AG_SEND should be called with a clock time greater than that of the AG_RECV (FC6) of the recipient.
j'ai modifié mon appel AG_send afin de respecter les consignes ci dessus , et j'ai toujours le même probleme ?
Avez vous une autre piste ?
Bonne journée
yann
[S7-300] AG_send , status 8302 RESOLU
Re: [S7-300] AG_send , status 8302 RESOLU
Solutionné .
une liaison HMI non déclarée dans le CPU ( Programme/HW sous Step7 , IHM sous TIA ).
une liaison HMI non déclarée dans le CPU ( Programme/HW sous Step7 , IHM sous TIA ).