[TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Message par Aurélien9 »

Bonjour,

Je viens vers vous vous car actuellement je suis dans l'impossibilité de transférer un projet de TIA portal V16 vers un IHM KTP400 en Profinet.

En pièce jointe les défauts lors du transfert.

Merci d'avance pour votre aide.
Fichiers joints
défaut IHM tia.PNG
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Message par JC87 »

Bonjour,

Ce qu'ils appellent les images c'est le firmware. Depuis TIA V16 elles ne sont plus installées en même temps que TIA. Il y a un DVD à part.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Aurélien9
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 03 juin 2022, 09:11

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Message par Aurélien9 »

Bonjour,


Merci pour votre réactivité.

Je viens de trouver les fichiers images correspondant à la référence sur mon IHM et en version V16 mais comment on les installes ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Message par JC87 »

Si tu as le DVD 3 ou si tu a téléchargé le pack complet il y a un exe à lancer. Sinon il faut dézipper les images et les copier à la main dans le répertoire qui va bien et qui est normalement :C:\Program Files\SIEMENS\Automation\Portal V16\Data\Hmi\Transfer\

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Aurélien9
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 03 juin 2022, 09:11

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Message par Aurélien9 »

Merci pour votre réponse, problème résolu

Bonne journée à vous
Répondre