[S7-1500]

Message par Gyzmo572 »

Bonjour,

J’ai un problème lors de ma configuration matériel sur TIA portal v 17. Mon module 6ES71556AR000AN0 ET 200SP, IM155-6PN BA est bien accessible mais je n’arrive pas à lui assigner le bon nom. Lorsque je me mets en ligne et diagnostique il met module pas trouvé et la cpu est en défaut.
Ou je peux configurer l’adresse mac ou le nom du module im pour qu’il soit reconnu s’il vous plaît.

Merci
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [S7-1500]

Message par dpo »

bizarre
tu peux essayer avec le logiciel gratuit proneta de siemens (sur leur site), il scanne les équipements siemens et permet de les nommer/adresser (IP)
Dernière modification par dpo le 24 sept. 2022, 17:35, modifié 1 fois.
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: [S7-1500]

Message par DurandO »

Gyzmo572 a écrit : 23 sept. 2022, 23:23 je peux configurer l’adresse mac
Bonjour,
non, l'adresse MAC n'est pas modifiable, elle est propre à l'équipement.
C'est d'ailleurs grâce à elle que lorsque le logiciel proneta (que je ne connaissait pas) te permettra de t'assurer qu'il s'agit du bon équipement ton ET200 qui n'est peut-être pas le seul raccordé.
Gyzmo572
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Inscription : 24 juil. 2022, 16:57

Re: [S7-1500]

Message par Gyzmo572 »

Merci pour votre retour.
Quand je le cherche sans partenaire accessible il est bien là et j’ai son adresse mac mais il n’a pas le nom qu’il devrait avoir. J’en ai déjà deux autres i/o1 et i/o2 celui-ci est i/o3 et là il a un autre nom et je n’arrive pas à lui attribuer celui-ci.
Je vais essayer avec le logiciel du coup.
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: [S7-1500]

Message par DurandO »

Bonjour,
l'esclave doit avoir le même nom et adresse IP que dans ta configuration coté API.
La syntaxe du nom profinet ne permet pas certains caractères : "/","., etc...
Gyzmo572
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Inscription : 24 juil. 2022, 16:57

Re: [S7-1500]  RESOLU

Message par Gyzmo572 »

Bonjour,

Merci beaucoup avec proneta j’ai réussi à lui donner le bon nom et maintenant tout est ok.
Merci à vous
Répondre