S7-1500 Profibus I/O déporté

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par JeremAuto07 »

Oui il est bien déclaré en maitre, j'ai essayé avec la config par défaut, j'ai aussi essayé en réduisant la vitesse à 19200. J'ai jamais connus un aussi gros souci de com
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par JC87 »

Ce n'est surement pas un probléme de vitesse, avec celle par défaut ça doit marcher et d'après la doc ton esclave adapte automatiquement sa vitesse.
Désolé, mais je ne vois pas trop quoi regarder d'autre.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par JeremAuto07 »

Oui je suis d'accord avec toi mais dans le doute j'ai essayé, parce que la... je ne trouve vraiment rien. J'ai même essayé d'inverser A et B d'un cotés du câble :lol:
Il n'y a pourtant pas trois milliards de possibilité de réglage
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par sinced »

Une fois j'ai eu le souci avec des E/S deportees ET200S de Siemens.
Mon probleme venait de la version du firmware des modules d'E/S montes sur l'ilot.
Il faut obligatoirement que chaque module qui est insere sur l'ilot corresponde exactement en version de firmware a celui qui est insere dans le projet TIA Portal. Le cas echeant j'avais un SF sur le maitre du reseau.
Je ne peux que te recommander de verifier les references de chaque module E/S declare dans TIA Portal et de verifier au caractere pres la reference physique sur le module.
Tu fais pareil sur le coupleur.
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par DurandO »

JeremAuto07 a écrit : 26 sept. 2022, 18:48 Oui je suis d'accord avec toi mais dans le doute j'ai essayé, parce que la... je ne trouve vraiment rien. J'ai même essayé d'inverser A et B d'un cotés du câble :lol:
Il n'y a pourtant pas trois milliards de possibilité de réglage
Bonjour,
dans ta config matérielle tu as défini un esclave 4 apparemment.
Tu as du également définir un certain nombre de bytes pour entrées et sorties dépendant des cartes installées au niveau de ton NA-9122.
Postes au moins une photo de cette partie matérielle qu'on puisse identifier les cartes et de ta configuration E/S de ton esclave Profibus dans TIA.
Cela n'est peut-être pas concordant.
Cordialement.
Olivier.
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par JeremAuto07 »

Bonjour,

Merci pour vos informations !
Pour la partie Firmware je ne vois pas comment vérifier cela. j'ai qu'un seul fichier GSD pour ce coupleur. Pour de ce qui est écrit sur le coupleur et les cartes:
Coupleur (NA-9122): H/W REV. 2.18 F/W REV. 3.020
Entrées TOR (ST-1218): H/W REV. 3.00 F/W REV. 3.100
Sorties TOR (ST-2328): H/W REV. 3.00 F/W REV. 3.100
Entrées ANA (ST-2318): H/W REV. 2.01 F/W REV. 1.006
Sorties ANA (ST-42-14): H/W REV. 2.11 F/W REV. 1.008

Pour les essais de communication, j'ai seulement mis un coupleur et une carte d'entrées TOR:

Image
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par DurandO »

DurandO a écrit : 24 sept. 2022, 17:06 Bonjour,
Le câblage entre les deux éléments, faut il mettre la résistance de terminaison des deux cotés ou uniquement sur l'ilot ?

Quelqu'un a t'il réalisé n projet similaire peut être avec du Wago ?
Des deux coté oui. Sur le wago vérifie que câble profibus entre bien en A1B1 sur le connecteur.

Après, dans TIA, au niveau de la carte 1542, tu dois pouvoir faire un diagnostique en ligne et même afficher les esclaves profibus vus par le maître.
L'adresse du Wago n'est peut être pas la bonne 4 de ce que tu dis.
Bonjour,
Que donne ce diagnostique au niveau CP1542, que donne ce diagnostique au niveau de l'esclave?
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par JeremAuto07 »

Voila ce que j'ai en diagnostique

Image

Image
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par DurandO »

JeremAuto07 a écrit : 27 sept. 2022, 16:01 Voila ce que j'ai en diagnostique
Ceci est le diagnostique de la CPU me semble-t-il puisqu'on y voit l'onglet profinet.
Que donne le diagnostique au niveau CP1542, pour cela, tu cliques sur le module CP1542 clic droit diagnostique.
Au niveau du matériel NA-9122 en quel état sont les leds MOD et NET ?
Le diagnostique de led est en page 18 de ta doc.
N'y a-t-il pas un défaut hardware qui expliquerait que la configuration ne prend pas en compte la carte d'entrées?
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: S7-1500 Profibus I/O déporté

Message par JeremAuto07 »

La deuxième capture d’écran est celle de la carte profibus. J’ai les led i/o et net qui clignote en vert