Bonjour,
Petite question au sujet de la détection de rupture de fils sur des entrées ana 4-20mA.
En effet je bosse avec un API 1510SP et des cartes d'entrée ana 4xU/I 2-wire ST et j'aimerai récupérer pour chaque voie de chaque carte la rupture de fil afin de basculer mes régulateurs en valeur de repli et de gérer des modes dégradé.
Savez vous comment faire ?
Détection rupture de fil par voie
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Détection rupture de fil par voie
Slts,
Est que ya un bit ERREUR affecté à chaque voie de la carte ana 4xU/I 2-wire ?
Si OUI normalement ce bit passe à 1 sur une coupure de fil
Si NON
Normalement sur une coupure de fil la valeur sort de la plage nominale , détecter si la valeur est hors plage . Exemple :
Bit_erreur := Valeur_ana<0 OR Valeur_ana>10000
Est que ya un bit ERREUR affecté à chaque voie de la carte ana 4xU/I 2-wire ?
Si OUI normalement ce bit passe à 1 sur une coupure de fil
Si NON
Normalement sur une coupure de fil la valeur sort de la plage nominale , détecter si la valeur est hors plage . Exemple :
Bit_erreur := Valeur_ana<0 OR Valeur_ana>10000
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Détection rupture de fil par voie
Salut Jerem,
C'est possible, tu trouveras la réponse à tes questions ici: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/624/59753624/att_75682/v1/et200sp_ai_4xu_i_2_wire_st_manual_fr-FR_fr-FR.pdf
C'est possible, tu trouveras la réponse à tes questions ici: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/624/59753624/att_75682/v1/et200sp_ai_4xu_i_2_wire_st_manual_fr-FR_fr-FR.pdf
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 144
- Inscription : 23 sept. 2019, 18:21
Re: Détection rupture de fil par voie
Salut salut !
Par défaut j'ai pas trouvé de bit dédié à cette fonctionnalité, j'avais trouvé une solution avec l'OB83 mais je ne pouvais voir qu'un défaut à la fois.
Sinon je suis d'accord avec toi Itsoft je compare la valeur à une valeur négative importante pour détecter la rupture. Je voulais savoir s'il existait quelque chose de prévu à cet effet sur ce genre d'automate.
Merci Sbukx, je vais me pencher sur la doc voir ce que je trouve.
Si vous avez des exemples ou autres solutions je prend aussi
Par défaut j'ai pas trouvé de bit dédié à cette fonctionnalité, j'avais trouvé une solution avec l'OB83 mais je ne pouvais voir qu'un défaut à la fois.
Sinon je suis d'accord avec toi Itsoft je compare la valeur à une valeur négative importante pour détecter la rupture. Je voulais savoir s'il existait quelque chose de prévu à cet effet sur ce genre d'automate.
Merci Sbukx, je vais me pencher sur la doc voir ce que je trouve.
Si vous avez des exemples ou autres solutions je prend aussi
Re: Détection rupture de fil par voie
Itasoft a fourni la solution la plus simple à mettre en œuvre