Modbus Omron cp1H - MX2

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
philou77
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 791
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Message par philou77 » 01 avr. 2019, 08:54

Charly41 a écrit :
30 mars 2019, 21:20
Oui, mais ça clignote vraiment lentement , il me semble que cela doit clignoter rapidement ?
Je ne connais pas les paramètres de ta com. tu ne montres que le bloc tout fait d'omron !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D

Francisco
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 187
Enregistré le : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Message par Francisco » 19 avr. 2019, 10:14

salut

vitesse, parité, adresse, connexions. les vérifications de base.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!

Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 213
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Message par josé » 20 avr. 2019, 10:01

bonjour
le DIP switch 5 est sur ON :o il doit etre sur OFF pour pouvoir modifié les paramètres par programme.
Voir page 106 : https://industrial.omron.us/es/media/W4 ... 110077.pdf

Regarde aussi les autres switch pour que tes modifications ne soient pas effacées a chaque remise sous tension.
Créateur de pannes ...