Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
Répondre
agea28
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07

Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Message par agea28 » 04 mai 2019, 23:14

J'ai un soucis de connexion entre un CJ2M CPU31et une passerelle DFE33B de SEW. J'ai chargé l'EDS de la passerelle dans Network Configurator, ajouté la passerelle au réseau, etc... Tout semble bon mais la CPU de l'automate m'affiche une erreur D6 (connection failed). Les adresses IP sont correctes : lorsque je ping les participants avec mon PC tout le monde répond correctement. Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience avec une architecture similaire ?

agea28
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07

Re: Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Message par agea28 » 10 mai 2019, 22:30

Problème résolu

Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 587
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Cj2M et passerelle DFE33B SEW

Message par Brebiou » 13 mai 2019, 10:13

Merci de votre retour.

Par contre, cela aurait pu être intéressant de savoir quel est la solution appliquée.

Bonne journée