Problème de pile / mémoire vive CPM2C

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
NiCoo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 21 juil. 2021, 10:50

Problème de pile / mémoire vive CPM2C

Message par NiCoo »

Bonjour A tous,

Etant novice je me permets d'utiliser ce forum pour m'aider.
Mon client a un OMRON CPM2C

Il régle une configuration machine via des paramètres directement sur l'écran. Quand il coupe l'alimentation de la machine (donc de l'automate) il perd ses paramètres réglés précédemment.
Tout ce qui doit être en mémoire vive de l'automate doit disparait quand il est mis hors énergie.

Existe il une pile dans cet OMRON ? Si oui peut elle etre remplacée ? Est elle soudée ? Est ce que l'ajout d'une batterie externe peut résoudre mon problème ? Est que je peux régler le problème via le programme : basculer les paramètres en mémoire vive dans la mémoire ?

Merci pour votre aide.
Nicolas
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 674
Inscription : 28 mai 2020, 18:38

Re: Problème de pile / mémoire vive CPM2C

Message par Jambe »

Cet automate a une pile en 3,6V genre format AAA avec un petit connecteur.

Par contre si le programme n’est pas prévu pour sauvegarder des paramètres après coupure, tu es marron, la pile n’y changera pas rien, c’est au niveau du programme qu’il faut apporter des modifications.
Dernière modification par Jambe le 11 oct. 2021, 18:30, modifié 1 fois.
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Problème de pile / mémoire vive CPM2C

Message par Francisco »

exact, utiliser la zone de mémoire "D"
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Problème de pile / mémoire vive CPM2C

Message par josé »

bonjour,
la zone mémoire HR garde son état après coupure secteur.
Créateur de pannes ...