codeur et CPM1A

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
nazidade
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 29 déc. 2016, 09:57

codeur et CPM1A

Message par nazidade »

bonjour
je suis coincé pour faire un petit programme avec Cxprogrammer entre un codeur incrémental et un omron CPM1A ??!!
quel fonction et quelle config faire sur cx programmer ?

merci

PS : je débute coté omron
@+
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: codeur et CPM1A

Message par josé »

bonjour
de mémoire il y a des entrées prévue pour
Une petite recherche : http://www.audin.fr/pdf/documentations/ ... /CPM1A.pdf
ce n'est plus tout jeune comme automate je pense que c'est de l'époque du S7200.
Si tu doit le changer du devra basculer dans la nouvelle gamme.
Créateur de pannes ...
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: codeur et CPM1A

Message par Francisco »

Regarde dans les paramètres, le setup des entrées se fait à ce niveau si les entrées adéquats existent sur ce modèle.

Si tu veux changer de modèle, je te conseille la gamme CP1_ puisque tu as cx_programmer. Ils ont des entrées rapides.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
nazidade
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 29 déc. 2016, 09:57

Re: codeur et CPM1A

Message par nazidade »

bonjour
merci pour l' aide
je dois le faire avec ce modèle là
en suivant la doc ,j'ai fais un petit pgm ,mais il ne fonctionne pas ..... car quant je tourne l'axe codeur ,il ne se fais rien dans le PRV(62)
voici le pgm et la config en pj
quelle est mon erreur ?? codeur incompatible ?

merci pour votre temps

HSC1.png
HSC.png
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: codeur et CPM1A

Message par josé »

bonsoir,
Ton entrée automate elle s'allume ?
Créateur de pannes ...
nazidade
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 29 déc. 2016, 09:57

Re: codeur et CPM1A

Message par nazidade »

bonsoir
de quelle entrée parlez vous ??

PS : cablage du codeur sur les inputs
0.00
0.01
0.02
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: codeur et CPM1A

Message par JC87 »

Bonsoir,

Est ce que tu a paramétré le DM 6642 qui définit comment est utilisé le compteur grande vitesse ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
nazidade
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 29 déc. 2016, 09:57

Re: codeur et CPM1A

Message par nazidade »

bonjour
non .... comment le faire ??
merci
@+
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: codeur et CPM1A

Message par JC87 »

Bonjour,

En lisant le manuel pardi :mrgreen:

https://www.support-omron.fr/pdf/W353-F ... Manual.pdf

Chapitre 2.3 à partir de la page 87.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
nazidade
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 29 déc. 2016, 09:57

Re: codeur et CPM1A

Message par nazidade »

bonjour

d’après se que j'ai compris ,je dois mettre DM6642 à 0104 ??
DM6642.JPG


mais ou ?? sur cette page ??

DM.JPG
Répondre