carte de comptage rapide cqm1

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
Sylvain001
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 11 avr. 2017, 09:27
Localisation : Quimper

carte de comptage rapide cqm1

Message par Sylvain001 »

Bonjour tout le monde , 1er post
moteur DRN90LA
api cqm1 cpu43

actuellement en 2eme année de bts électrotechnique en apprentissage , j'ai une modification a faire sur une ligne c'est a dire pour gagner en précision , je dois remplacer des capteurs de barres par un codeur intégré au moteur pour faire du placement de produit sous une operculeuse .
le problème est que mon la carte de comptage de mon cpu va jusqu’à 25 khZ et que j'arrive à 24932 pts/sec à une vitesse de 50 hZ .Jusqu'ici j'étais bien , le problème est que nous le faisons tourner a une vitesse de 80 Hz ce moteur j'arrive donc à 39895 pts/sec et la c'est le drame je ne sais plus quoi faire car sew usocome me dit ne pas vendre des codeur intégré avec une résolution de genre 512 pts de résolution pour un moteur DRN90LA
help me please :roll:
Apprenti BTS Électrotechnique
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par Ulairi »

Bonjour,

pourquoi se limiter à un codeur intégré au moteur ? Si le moteur entraine un réducteur de vitesse, un codeur peut être placé en sortie du réducteur de vitesse et sa résolution sera déterminée en fonction de la précision souhaitée.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Sylvain001
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 11 avr. 2017, 09:27
Localisation : Quimper

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par Sylvain001 »

Merci de ta réponse rapide , mais le rectorat a validé le fait que ce soit un codeur intégré donc maintenant plus de modif possible , un de mes collègue m'a parlé des codeur 24 top htl , je n'y connais absolument rien dans ce type de codeur aurait tu des infos
Apprenti BTS Électrotechnique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par itasoft »

slts,
les codeurs existent dans toutes les résolutions,
ça veut dire que chez sew usocome ils ne proposent que un seul type de codeur (une seule résolution)
c'est ça ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Sylvain001
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 11 avr. 2017, 09:27
Localisation : Quimper

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par Sylvain001 »

il ne me proposent rien entre 24 pts/tour et 1024 pts/tour
Apprenti BTS Électrotechnique
Sylvain001
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Inscription : 11 avr. 2017, 09:27
Localisation : Quimper

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par Sylvain001 »

itasoft a écrit : 11 avr. 2017, 12:12 slts,
les codeurs existent dans toutes les résolutions,
ça veut dire que chez sew usocome ils ne proposent que un seul type de codeur (une seule résolution)
c'est ça ???
pourrais tu m'expliquer stp ce qu'est un codeur htl ?
Apprenti BTS Électrotechnique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par itasoft »

slts,
disons que en fonction de la précision demandé on peut utiliser le signal Z du codeur
(Z= une impulsion par tour)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par JC87 »

Bonjour,

Tout ça n'est pas très clair, ton problème c'est que le codeur proposé par SEW a trop de points et donc le comptage intégré de la cpu ne sera pas suffisant ? quoiqu'il en soit si le but est d'augmenter la précision il faudra bien un codeur avec une résolution élevée et si il n'est pas possible de baisser la vitesse (80 Hz c'est beaucoup au passage) et bien il faudra envisager de monter une carte de comptage rapide dédiée. Bien entendu il faut qu'il y ait un emplacement disponible dans le rack et il faut voir aussi que ça risque de couter cher car le CQM1 est obsolète et les cartes spéciales ne sont pas bon marché chez Omron de manière générale.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par itasoft »

slt JC87
le codeur c'est pour remplacer des capteurs de barres actuellement
il faudrait connaitre la précision actuelle et la précision recherchée , il se peut que un comptage bestial de une impulsion par tour suffit
En gros, un tour moteur correspond à quel déplacement linéaire sur la barre ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: carte de comptage rapide cqm1

Message par josé »

Bonsoir,
et un compteur d’impulsions externe, tu peut en trouver a 100Khz.
Créateur de pannes ...
Répondre