Probleme ajout équipement en devicenet

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Inscription : 18 nov. 2016, 15:36

Probleme ajout équipement en devicenet

Message par rlubet »

Bonjour tout le monde,

Je me permets de vous écrire car je rencontre des difficultés à intégrer un module BNI DNT 502 100 Z001 (de chez Baluff) (module permettant de récupérer et transmettre des E/S en I/O Link)
Je suis sur une installation avec une CPU Omron.
Sans cet équipement, mon réseau devicenet fonctionne correctement. Dès lors que je branche cet équipement sur mon réseau tout le réseau est planté, ("Apparition d'un bus off")
J'ai chargé la configuration sur le réseau devicenet (avec CX-Integrator) et lorsque l'équipement n'est pas connecté la CPU voit bien l'absence de l'équipement en question.
Avez-vous des pistes concernant mon problème ?

Merci d'avance pour votre aide
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: Probleme ajout équipement en devicenet

Message par nicekev »

Bonjour Rlubet,

As-tu bien mis une résistance de fin de bus Devicenet en bout de réseau ?
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Inscription : 18 nov. 2016, 15:36

Re: Probleme ajout équipement en devicenet

Message par rlubet »

Bonjour Nicekev,

Oui une résistance a bien été mise en fin de ligne.
Pour ton information, il a été détecté un défaut au niveau du module Balluff en question a priori le CAN_H était raccordé au 0V ce qui faisait tombé tout le réseau de l'installation.
Je n'ai pas eu de nouvelle par la suite sur la résolution du problème, j'ai pu "terminer" mon projet en me passant de ce module.
Avatar de l’utilisateur
nicekev
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 25 avr. 2017, 11:37
Localisation : Ici et là !

Re: Probleme ajout équipement en devicenet

Message par nicekev »

Ah oui d'accord, c'est comme si tu avais un shunt entre CAN H & GND, ça pouvait perturber et endommagé le module.

Merci pour ton retour ;)
Répondre