CQM1 vers M221 problème codeur.
Bonjour ,
Afin de remplacer un CQM1 par un M221 sur une ancienne machine , j'aurai besoin d'explications pour le fonctionnement de la partie codeur de cette machine.
Je n'ai jamais travaillé sur une partie de programme concernant un codeur et donc avant de me lancer il me faut comprendre son fonctionnement.
Je peux transmettre le programme en MP si nécessaire.
Merci
Afin de remplacer un CQM1 par un M221 sur une ancienne machine , j'aurai besoin d'explications pour le fonctionnement de la partie codeur de cette machine.
Je n'ai jamais travaillé sur une partie de programme concernant un codeur et donc avant de me lancer il me faut comprendre son fonctionnement.
Je peux transmettre le programme en MP si nécessaire.
Merci
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
bonjour,
Pourquoi ne pas remplacer ton CQM1 par un OMRON plus récent ex: CJ1 ?
En gain de temps de programmation
les erreurs de frappes en moins...
Pourquoi ne pas remplacer ton CQM1 par un OMRON plus récent ex: CJ1 ?
En gain de temps de programmation
les erreurs de frappes en moins...
Créateur de pannes ...
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Tous les automates de notre entreprise sont des Schneider.
Seules 2, 3 machines sont en Omron (année 95).
Une fois que j'aurai compris la partie codeur , le reste ne posera pas de problèmes.
De plus j'ai le temps pour finaliser ce retrofit.
Seules 2, 3 machines sont en Omron (année 95).
Une fois que j'aurai compris la partie codeur , le reste ne posera pas de problèmes.
De plus j'ai le temps pour finaliser ce retrofit.
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Sur certains modèles il existe des entrées rapides.
quelle est la ref de ton CQM1 ?
quelle est la ref de ton CQM1 ?
Créateur de pannes ...
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Si c'est les entrées intégrées qui sont utilisées.
fait une ref croisée de DM6642 dans ton programme
fait une ref croisée de DM6642 dans ton programme
Créateur de pannes ...
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Le DM 6642 a sa valeur qui est à 100 .
Le codeur utilise la partie IR0,IR1,IR2
Dans les mots DM0 à DM13 j'ai bien des valeurs qui servent à effectuer des commutations via les HR comme un programmateur à cames.
Si l'on peut m'expliquer cette partie ci-dessous........
Le codeur utilise la partie IR0,IR1,IR2
Dans les mots DM0 à DM13 j'ai bien des valeurs qui servent à effectuer des commutations via les HR comme un programmateur à cames.
Si l'on peut m'expliquer cette partie ci-dessous........
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Salut !
Le premier Move place la valeur 230 dans DM100 Après le premier Cycle
Le deuxième Move initialise le DM101 à 0 au premier cycle
le bloc ini(61) initialise le compteur à la valeur DM100, DM101 au premier cycle et autorise l'évaluation du compteur
Le bloc BCMP compare la valeur 230 (dans ton cas) avec les 16 mots 'doubles' à partir de DM0
Le résultat des comparaisons ( < = 0 , dans la plage = 1 , > = 0 ) est dans HR0
en fait DM0 est la valeur 'basse', DM1 la valeur 'haute'
on compare donc si la valeur est dans la plage =1 ou hors plage =0
DM0-DM1 -> correspond au bit 0 de HR0
DM2-DM3 -> correspond au bit 1 de HR0
etc.. pour les autres valeurs
cela ressemble à des valeurs de cames.. les bits de HR0 te disent où tu tu situes dans cette came en une seule instruction.
il est étrange de chercher une valeur (230) plutôt qu'un mot ... Je ne sais pas l'utilité de cet ligne; à moins que je ne me trompe.
Le premier Move place la valeur 230 dans DM100 Après le premier Cycle
Le deuxième Move initialise le DM101 à 0 au premier cycle
le bloc ini(61) initialise le compteur à la valeur DM100, DM101 au premier cycle et autorise l'évaluation du compteur
Le bloc BCMP compare la valeur 230 (dans ton cas) avec les 16 mots 'doubles' à partir de DM0
Le résultat des comparaisons ( < = 0 , dans la plage = 1 , > = 0 ) est dans HR0
en fait DM0 est la valeur 'basse', DM1 la valeur 'haute'
on compare donc si la valeur est dans la plage =1 ou hors plage =0
DM0-DM1 -> correspond au bit 0 de HR0
DM2-DM3 -> correspond au bit 1 de HR0
etc.. pour les autres valeurs
cela ressemble à des valeurs de cames.. les bits de HR0 te disent où tu tu situes dans cette came en une seule instruction.
il est étrange de chercher une valeur (230) plutôt qu'un mot ... Je ne sais pas l'utilité de cet ligne; à moins que je ne me trompe.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Bonjour,
je ne pense pas que 230 soit une valeur, ça ressemble plutôt à l'adresse de la valeur courante du codeur. Il faudrait consulter la doc Omron pour s'en assurer.
JC
je ne pense pas que 230 soit une valeur, ça ressemble plutôt à l'adresse de la valeur courante du codeur. Il faudrait consulter la doc Omron pour s'en assurer.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: CQM1 vers M221 problème codeur.
Bonjour,
Je pense que ce doit être le mot IR230 ???
Je pense que ce doit être le mot IR230 ???