Bonjour à tous ,
Je souhaite me connecter à un Omron CJ1M via le réseau Ethernet pour:
Transférer le programme du PLC vers mon PC (cx programmer)
Pouvoir modifier , le programme
Effectuer la mise au point
Je possède Cx programmer V9 , l'automate est déjà en réseau avec d'autres machines.
J'ai essayé ce matin mais rien de concret ,j'ai bien configuré ma carte réseau sur la même plage que le réseau de l'automate.
Je réussi aussi à faire le ping sur l'automate.
Y a t il une astuce ???
Merci d'avance.
connexion CJ1M via ethernet pour programmation et mise au point
Re: connexion CJ1M via ethernet pour programmation et mise au point
Dans la configuration de com Ethernet, l'adresse du nœud FINS doit être identique à la fin de l'adresse IP:
192.168.1.10 ====> adresse 10
En plus il faut déclarer l'adresse réseau avec l'utilitaire adequat: Outlis/ params reseau/
192.168.1.10 ====> adresse 10
En plus il faut déclarer l'adresse réseau avec l'utilitaire adequat: Outlis/ params reseau/
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: connexion CJ1M via ethernet pour programmation et mise au point
Bonjour,
Merci pour ta réponse .
Je me suis trompé de référence , l'automate est un CP1L et il est équipé d'un module CP1w Cif41 sur le port n°2.
Question :faut-il modifier la prog se trouvant actuellement dans l'automate (via l'usb) pour pouvoir m'y connecter sachant que l'automate dialogue déjà avec les autres équipements de la ligne ?
Bonne soirée.
Merci pour ta réponse .
Je me suis trompé de référence , l'automate est un CP1L et il est équipé d'un module CP1w Cif41 sur le port n°2.
Question :faut-il modifier la prog se trouvant actuellement dans l'automate (via l'usb) pour pouvoir m'y connecter sachant que l'automate dialogue déjà avec les autres équipements de la ligne ?
Bonne soirée.
Re: connexion CJ1M via ethernet pour programmation et mise au point
Non
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Inscription : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: connexion CJ1M via ethernet pour programmation et mise au point
Bonjour,
J'ai trouvé ce matin une solution:
Création d'un nouveau programme avec config exacte de la CPU en Ethernet
-Type d'API :CP1L
-Type de réseau :Ethernet(FINS/TCP)
Puis dans paramètres réseau , onglet pilote , j'ai renseigné l'adresse IP de l’équipement.
De là j'ai pu me connecter sur l'API en mode online Ethernet/noeud IP en ligne.
Ensuite , transfert du programme de l'API ver le PC.......
Merci
J'ai trouvé ce matin une solution:
Création d'un nouveau programme avec config exacte de la CPU en Ethernet
-Type d'API :CP1L
-Type de réseau :Ethernet(FINS/TCP)
Puis dans paramètres réseau , onglet pilote , j'ai renseigné l'adresse IP de l’équipement.
De là j'ai pu me connecter sur l'API en mode online Ethernet/noeud IP en ligne.
Ensuite , transfert du programme de l'API ver le PC.......
Merci