Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
Répondre
LoicBlt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 27 avr. 2018, 10:52

Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par LoicBlt »

Bonjour,

J'ai un souci de connexion avec un capteur OD1000.
Quand je met la machine sous tension, l'automate ne m'affiche aucune valeur.
Ce capteur est connecté à une carte analogique AD041.

Il est possible de régler ce problème en utilisant le " Paramétrage unité et table E/S" sur Cx programmer. Dans ce menu, je choisi la carte et je compare les paramètres. Cela me met 2 erreurs, une me dit que l'entré est désactivée et l'autre que l'entré est en +/- 10V (au lieu de 4-20mA). En suite je transfert du PC vers la carte pour "activer" l'entrée.
Il faut faire cette manipulation à chaque fois la machine est remise sous tension.

J'ai contacter le fabriquant du capteur (sick) et cela pourrais venir de la carte. Paramétrer la carte de façon à réintégrer le capteur de façon régulière.

En espérant avoir été assez claire et obtenir quelques infos pour régler mon problème.

Merci
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par JC87 »

Bonjour,

En effet il faut initialiser les paramètres des voies analogiques à chaque démarrage. Par exemple sur le bit de premier tour de cycle (P_First_C
ycle), faire un move dans le canal de chaque voie qu'on veut utiliser. Voici un exemple basé sur une cellule de mesure Sick très semblable et un automate Omron CP1L avec une carte AD041:
Param AD041.png
Pour savoir quoi mettre comme valeur hexa il faut consulter la doc. je ne me rappelle plus de tête a quoi correspond 0-10, 4-20 etc.

JC

Edit: Je viens de voir une FT sur le site d'Omron france qui explique très bien comment paramétrer les cartes ana par programme : https://www.support-omron.fr/details/do ... 0163513055
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
LoicBlt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 27 avr. 2018, 10:52

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par LoicBlt »

Alors, dans le programme il y a un segment qui permet d'initialiser la carte.
Image
Image


Dans le programme, j'utilise 2 entrées. Cela me parait correcte.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par JC87 »

Si c'était correct il n'y aurai aucun besoin de refaire le paramétrage à la main à chaque remise sous tension. Il faut faire comme c'est décrit dans la fiche technique.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
LoicBlt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 27 avr. 2018, 10:52

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par LoicBlt »

Oui c'est sûr.
Je vais me pencher dessus.
Merci pour ces informations.
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par josé »

bonsoir,
Sur ton image ton contact 1er tour de cycle est a ouverture,
alors que pour JC87 il est a fermeture...
Créateur de pannes ...
LoicBlt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 27 avr. 2018, 10:52

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par LoicBlt »

bonjour,

Je l'ai testé en fermeture et cela ne change rien.

loic blt
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par philou77 »

Bonjour,

Comme te l'ont précisé mes prédécesseurs, je ne voit pas dans ton code l'initialisation de tes entrées..

A quel endroit est situé ta carte ? quelle est l'adresse des entrées ?

tu devrais avoir sensiblement le même code que ce qu'à montré JC87.

Si tu n'as pas ça.. ça marche pas..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par Francisco »

Sinon tu configures ta carte en passant par l'utilitaire en n'oubliant pas de transférer dans la carte avant d'arrêter.

C'est beaucoup plus facile et infaillible puisque onn sélectionne 0-10 ou 4-20 en cliquant dessus.

Ne pas oublier de switcher la résistance sur le circuit imprimé, derrière le connecteur en se référant à la doc jointe.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
LoicBlt
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 27 avr. 2018, 10:52

Re: Probleme de connexion avec capteur de distance OD1000

Message par LoicBlt »

Bonjours,

Mes entrées n'étaient pas initialisées correctement.
J'ai modifié le code et tout est dans l'ordre à present.

Encore merci pour vos indications !