Défaut F3 Sur CPU CJ2M

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 157
Inscription : 24 janv. 2016, 21:47

Défaut F3 Sur CPU CJ2M

Message par valerypetit »

Bonjour,

J'ai un défaut F3 sur une CPU CJ2M, mais ne parviens pas à comprendre la cause, ni comment résoudre ce défaut.

l'IP est 10.0.0.101
masque : 255.255.255.0

une petite aide serait la bienvenue ;-)

Merci à vous
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Défaut F3 Sur CPU CJ2M

Message par Francisco »

Erreur constatée :
F3
Catégorie :
EIP
Auteur :
Jean-PierreViskovic
Détails :
The address conversion method was set for automatic generation but the host ID of the local IP address does not match the FINS node address.
Documentation :
ErrCode_EIP21.pdf

ne pas hésiter à consulter la hot-line, ils sont très compétents et disponibles.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Défaut F3 Sur CPU CJ2M

Message par JC87 »

Bonsoir,

Il me semble avoir eu cette erreur sur un CJ2 il y a fort longtemps et il je crois me souvenir que le probléme venait du maque de sous réseau. Normalement avec une adresse de classe A tu ne devrai pas avoir un masque 255.255.255.0. Appelle la hotline comme te le suggère Francisco, ils sauront te dire de suite si c'est ça ou si ça n'a rien à voir.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre