connexion CQM1 en RS-232 impossible

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
thyd
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 10 janv. 2016, 17:06

connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par thyd »

Bonjour à tous.
J'essaie depuis un bout de temps de me connecter sur le port natif RS-232C d'un CQM1H avec cx-one.
N'ayant pas le cable CIF02 Omron , j'ai réalisé le cable pour une communication série
RS-232 C?
Une fois ce cable branché et le paramétrrage ok, j'ai lancé le mode online automatique.
J'ai toujours le mm message : échec connexion..

Aurais-je oublié qqchose? ou qq'un s'est déja connecté de la sorte sur un CQM1H ?
J'ai besoin d'aide..

Je joins le schéma du cable en PJ

Merci aux pros de l'Omron...
Fichiers joints
cable omron.png
thyd
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 10 janv. 2016, 17:06

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par thyd »

RE .
Je reviens vers vous ,car après avoir été sur le site officiel pour télécharger le schéma OK , j'en ai trouvé un différent du mien.
J'essaie ça demain et reviens vers vous.

PS Ceux qui l'ont testé peuvent tjours remonter leurs expériences..
Je joins le schéma selon Omron pour ma CPU
Merci
Fichiers joints
Raccordement PC_CQM1H.jpg
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par ProfnovA »

Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par itasoft »

slts,
apparemment ça serait du RS422 il faut un convertisseur RS232/RS422
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
thyd
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 10 janv. 2016, 17:06

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par thyd »

Merci à tous!!
@profnova : ma CPU est un CQM1H ( cpu51) , j'avais déja trouvé la doc du CQM1 qui m'a donné le mauvais schéma.
@itasoft : il s'agit bien d'un RS-232 C (point-par-point) avec la lettre C dont j'ignore le sens.

je refais mon cable et vous tiens au jus..
@+
thyd
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 10 janv. 2016, 17:06

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par thyd »

Après un match de folie je reposte concernant mon sujet.
Itasoft doit avoir raison car la doc du CQM1H indique qu'on peut brancher
plusieurs appareils sur le port 232C.
( API, IHM, PC, ect..) donc RS485 sous-entendu.


Finalement , le cable d'origine a été commandé...

Merci néanmoins...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par JC87 »

Bonjour,

Le port RS232 ne fait que du RS232, certes on peut brancher pleins d'appareils sur ce port mais toujours en RS232. Si tu regarde bien les deux schémas que tu a donné, ils sont parfaitement identique. Le câblage série est de fait très simple, c'est 2 sur 2, 3 sur 3, 5 sur 9 et un pont entre 7-8 coté PC et entre 4 et 5 coté automate. J'ai un câble maison de ce genre et j'ai déjà communiqué sans souci avec du CQM1. Est tu sur du fonctionnement de ton port série ? utilise tu un convertisseur usb-Série ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par itasoft »

slts,
il me semble que sur cet automate ya deux connecteurs subD9 un qui fait RS232 seulement et celui du bas qui fait RS422/RS485
ou je confond avec autre automate ressemblant .
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par JC87 »

Un CQM1H CPU 51 c'est ça :

Image

il y a un port périphérique et un port RS232. La subtilité avec un H c'est que que le port périphérique n'est pas le même que les CQM1 tout court. Il faut donc utiliser un câble spécial ou un adaptateur comme on le voit très bien sur l'image de Thyd. MAIS on peut aussi utiliser un simple câble série sur le port RS232 avec le câble XW2Z-200S-V dont le schéma est aussi donné sur l'image en question et qu'on peut se faire soit même sans difficulté.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion CQM1 en RS-232 impossible

Message par itasoft »

slts,
et qu'on peut se faire soit même sans difficulté, sans difficulté,
A condition que à l’école l'on t'as appris à tenir un fer à souder pour souder et pas pour faire du collage.
du déjà vu, LOL
Automaticien privé (de tout)