Bonsoir à tous,
J'ai un défaut "BA" sur un automate OMRON SYSMAC CP1H survenu subitement.
Image
A votre avis qu'est-ce qui cloche ?
D'avance merci.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Défaut BA

Message par JC87 »

Bonjour,

ce n'est pas forcément une erreur. On peut afficher ce qu'on veut sur cet afficheur. Cherche un bloc "Send_Msg" dans le programme, tu verra ce qui conditionne l'envoi.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Défaut BA

Message par itasoft »

slts,
essaye de mettre l'image dans le bon sens, je me suis fais un torticolis.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut BA

Message par sinced »

Quand je me connecte on me dit "Built In Analog Error"
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Défaut BA

Message par Francisco »

Problème sur une boucle analogique
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut BA

Message par sinced »

Francisco a écrit : 03 juil. 2018, 11:44 Problème sur une boucle analogique
D'après le manuel il faut remplacer cet automate.
Vive OMRON.
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Inscription : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Défaut BA

Message par Francisco »

Vu.

On peut supposer qu'il a été éteint et rallumé et que le défaut persiste. Donc effectivement il faut le remplacer.

Il vaut mieux,au paravent, essayer de trouver ce qui a pu causer la panne . (Omron c'est très fiable).

Le message complet c'est 0.0 8.A et c'est le bit A315.14
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut BA

Message par sinced »

ils ont eu un souci electrique dans l'usine avec un cc