erreur de communication syswin

Message par GORNY »

Bonsoir à tous

Je viens d'installer SYSWIN 3.4 sur un pc portable, sous vista. Le cable de liaison entre le pc et l'automate étant en port série, j'ai ajouté un convertisseur usb/série car je n'ai que des ports usb .
Lorsque je clique sur le bouton "liaison" le message suivant apparaît " erreur de communication syswin Port sélectionné inadapté au pc ou utilisé par un autre process "

Existe-t-il des cables de liaison usb ? Peut-on en fabriquer un ?

Je vous remercie d'avance.

Gorny
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: erreur de communication syswin

Message par JC87 »

Bonjour,

Est ce que le numéro du port de com paramétré dans Syswin correspond au numéro du port dans Windows ? en général les convertisseurs usb-série s'installent sur des numéros de port qui ne correspondent pas à ceux que Syswin peut gérer. A l'époque il n'y avait que guère que les COM1 ou 2 voire 3 ou 4 mais jamais au delà.