Page 2 sur 2

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Publié : 01 avr. 2019, 08:54
par philou77
Charly41 a écrit : 30 mars 2019, 21:20 Oui, mais ça clignote vraiment lentement , il me semble que cela doit clignoter rapidement ?
Je ne connais pas les paramètres de ta com. tu ne montres que le bloc tout fait d'omron !

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Publié : 19 avr. 2019, 10:14
par Francisco
salut

vitesse, parité, adresse, connexions. les vérifications de base.

Re: Modbus Omron cp1H - MX2

Publié : 20 avr. 2019, 10:01
par josé
bonjour
le DIP switch 5 est sur ON :o il doit etre sur OFF pour pouvoir modifié les paramètres par programme.
Voir page 106 : https://industrial.omron.us/es/media/W4 ... 110077.pdf

Regarde aussi les autres switch pour que tes modifications ne soient pas effacées a chaque remise sous tension.